Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

echor

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    5
  • Rejestracja

O echor

  • Urodziny 01.01.1988

Informacje osobiste

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Mój klub zainteresowań
    Budowa - wymiana doświadczeń

Dane osobowe

  • Miejscowość
    Lodz
  • Kod pocztowy
    92-055
  • Województwo
    łódzkie

Profil płatny

  • Kategoria
    usługi

echor's Achievements

WITAJ, czytaj i pytaj... :)

WITAJ, czytaj i pytaj... :) (1/9)

10

Reputacja

  1. Niestety w tym modelu kotła nie ma czujnika temperatury zasilania za sprzęgłem co moim zdaniem zdecydowanie poprawiło by efektywność pracy kotła, efektywność pracy pompy kotłowej oraz ostatecznie wyniki konsumpcji paliwa gazowego
  2. Możliwości jest kilka w zależności od: - przygotowanego okablowania w budynku na potrzeby sterowników oraz pomp - oczekiwań co do strefowego sterowania temperaturą w domu - wymagań dotyczących operacyjności sterowania (z aplikacją/bez aplikacji) - dopuszczalnych kosztów Jest możliwość uzyskania sytuacji, w której pompy dla obiegów sa wylączane jeżeli piec nie pracuje
  3. Jeżeli dobrze rozumiem to listwy KL06 sterują pracą kotła za pomocą styku beznapięciowego (NO) i pompa kotłowa jest jedyną pompą w układzie - jeżeli tak to można zrównoleglić z listew KL06 styki "NO" w/w w kierunku kotła i praca kotła będzie wymuszona bez względu na to, z której listwy zostanie wygenerowany sygnał pracy
  4. Można spróbować zmniejszyć przepływ na pętli
  5. Można jeszcze podłączyć styk beznapięciowy z listwy sterującej do styku tel. w CARv2 i zaprogramować obsługę styku tel.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...