Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Mac.

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    6
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez Mac.

  1. Witam. Czy ktoś tu jeszcze żyje,czy wszyscy już kupili pompy ciepła? Mam problem z moim redem . Po wymianie popękanego rusztu na nowy ,kocioł co 2-3 dni się nie rozpala.Wyskakuje alarm 01 nieudany zapłon. Czyszczę koszyk z nasypanego pelletu .kasuję alarm,uruchamiam i jest ok. I tak 2,3 razy w tygodnu. Zapalarkę mam stalową. Jeśli ktoś miał podobny problem,to proszę o poradę. Pozdrawiam
  2. Kurcze,tylko że parę lat chodził bez zarzutu.Tak CO w układzie zamkniętym. Dzięki,będę kombinował. Serwisant powiedział że Redy mogą tak chodzić w okolicach 2barów,a hydraulik co robił instalację w całym domu sugerował że to zwór dopuszczający wodę do instalacji[sprawdziłem,odkręciłem-nie kapie] lub problem z bojlerem i wężownicą.
  3. Witam.Jakie jest ciśnienie robocze w Waszych Redach? U mnie po 3 godzinach pracy dochodzi do 2,2bara,jak dojdzie do 2,4bara to wyrzuca wodę zaworem bezpieczeństwa. Rano dolewam wody do 1bara i tak wkoło Macieju. Naczynie sprawdziłem,jest ok,powietrze nie zeszło. Macie jakieś sugestie?
  4. Suche dane: Dom 105m,ocieplenie ściany-15 cm grafit,podłoga-15 cm ,strop 30 cm wełny.Dom parterowy,poddasze nieużytkowe nieocieplone. 100% podłogówka.Piec typowo peletowy Red Compact 18,uruchomiony 12.10 2017,do dzisiaj spaliłem 110 worków. Temperatura w domu 22-23 stopnie.Wentylacja grawitacyjna. Pozdrawiam.
  5. Witam. Dom 105 metrów,100% podłogówka,ocieplenie:ściany-15cm grafit,podłoga-15cm,strop-30cm wełny. Dom parterowy,poddasze nieużytkowe,nieocieplone. Kocioł Red Compact 18 uruchomiony 12.10.2017,do dziś spaliłem 76 worków pelletu. Temperatura w domu 22,2.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...