  1. W Europie jest już zainstalowanych ponad 11 tyś pomp ciepła na CO2 firmy . W Japonii pracuje wszystkich pomp ciepła na CO2 ponad 5 mln urządzeń ! Liczba 2400 podawana przez kolegę Pratchawiec dotyczy instalacji chłodniczych do zasilania mebli/komór. W Polsce też już są...
  2. W temacie legionelli W pompach ciepła na CO2 nie ma potrzeby specjalnie uruchamiać wygrzewanie zasobnika do niszczenia bakterii. Z racji ,że pompa od razu produkuje ciepłą wodę o temperaturze +65°C (w jednym przepływie przez wymiennik) niszczymy wszelkie bakterie "przy okazji". Są obiekty szpitalne w których pracują pompy ciepła CO2 gdzie utrzymywana jest temperatura 80-90°C własnie z powodu wysokich wymagań sanitarnych.
  3. Proszę się zwrócić do firmy chłodniczej. Zrobisz sobie krzywdę i komuś. Zresztą czynnika nie kupisz legalnie bez uprawnień.
  4. Witam 1. Wprowadzenie. Sprężarkowa pompa ciepła wykorzystuje do pracy przemiany fazowe czynnika chłodniczego. W parowniku przy niskim ciśnieniu wrze nam ciecz zwana różnie np. R410 (freon). Czynnik w postaci gazowej jest sprężany do ciśnienia skraplania przez sprężarkę. Koszt energii wykorzystanej do sprężania zależy od ciśnienia (temperatury) parowania i ciśnienia (temperatury) skraplania. Im stosunek tych wartości jest wyższy tym więcej pracy mamy do wykonania. Czyli jeżeli chcemy mieć duże COP, skraplanie musi być niskie. Jak chcemy wysoką temperaturę wody, COP nam spada. Jak nasze źródło ciepła ma niską temperaturę, stosunek ciśnień rośnie i COP też spada. Nasze ciepło użyteczne odbieramy w wymienniku ciepła zwanym skraplaczem. Jest to urządzenie przepływowe w którym w jednym kanale płynie woda, a w drugim czynnik chłodniczy (freon). 2. Odpowiedz. Na prezentacji na 3 slajdzie jest pokazany sposób dochodzenia do temperatury zadanej w zasobniku "freonowej" pompy ciepła. Ze względu na stałą temperaturę skraplania (przyroda) nie można wody zagrzać do temperatury skraplania. Musi być różnica temperatur. W takiej pompie woda przepływa przez wymiennik i w wyniku wymiany ciepła ogrzewa się o około dt = 8 °C (stopni). Nasza woda musi więc przejść przez wymiennik kilka razy, aby osiągnąć wymaganą temperaturę. (są różne sztuczki, ale nie są one robione przez fabryki ze względu na koszty) W sytuacji gdy jako czynnik wykorzystujemy CO2 nie ma skraplania. Slajd nr 5. Czyli nie mamy stałej temperatury gazu od którego pobieramy ciepło do wody. Pompy ciepła na CO2 pracują na tzw. parametrach nadkrytycznych. Mamy więc sytuację w której gaz na wejściu ma temperaturę np. +90°C, a na wyjściu +20°C. W przeciw prądzie płynie woda o temperaturze na wejściu +10°C , a na wyjściu mamy naszą oczekiwaną temperaturę +65° (+80°C). Na podanej przeze mnie stronce jest podana ilość wody produkowanej na minutę i na godzinę. "immediately to 65 ° C" - oznacza ,że jak włączymy pompę zacznie ona nam od razu produkować wodę o nastawionej temperaturze +65°C Slajd 6 pokazuje schemat przemysłowy gdzie magazynujemy wodę ogrzaną do +65°C, a na wymiennik przychodzi zawsze świeża woda +10°C. W warunkach domowych robimy to na jednym zbiorniku pionowym. Uzyskamy dzięki temu efekt stratyfikacji termalnej wody (slajd "8"). Czyli na górze naszego zasobnika "immediately" mamy temp. +65°C. W praktyce oznacza to, że do uzyskania takiego samego komfortu użytkowania potrzebujemy mniejszą pompę ciepła i mniejszy zbiornik. (slajd 9). Co z COP ? I tu też jest bardzo ciekawie. Im niższa temp. wody na wejściu tym lepsze mamy COP, czyli najlepiej zasilać pompę ciepła CO2 wodą bezpośrednio z ujęcia. 3. Opis pozostałych Slajd nr: - 10 ;pokazuje opłacalność takiego źródła ciepła dla hotelu. (120 osób) - 11 ; opcje - 12 ; kalkulator - 13 ; web serwer pompy ciepła - 14,15 ; sposób odtajania , w tym przypadku brak grzałki - odtajanie gorącym gazem - bardzo szybkie i tanie -16,17 - przykłady instalacji 4. Podsumowanie Oczywiście najważniejszą sprawą jest czy to się opłaca ? I tutaj powinna być rola dla inżyniera który to policzy i sprawdzi kiedy i dlaczego to ma sens lub nie. Generalnie. Jeżeli prowadzimy biznes typu restauracja, hotel, biura, siłownie, rolnictwo wszędzie tam gdzie używamy dużo ciepłej wody na pewno tak. I jest to rozwiązanie idealne do tych celów. Jeżeli chcemy grzać tylko C.W.U. w domu 4 osobowym to czas zwrotu będzie baaardzo długi. Chyba , że mamy nastoletnie dziewczyny to wtedy ....trzeba policzyć. Do domu pompa ciepła powinna służyć do C.W.U i C.O. , wtedy czas zwrotu będzie akceptowalny. Technologia jest łatwa w projektowaniu, montażu, łatwa w obsłudze, bezpieczna. Na samym końcu wspomnę o ekologii. CO2 jest gazem naturalnym, niepalnym , nietoksycznym. Wychodzę z założenia ,że ekologia ma się opłacać. I tutaj tak jest. Pozdrawiam
  5. Wracając do tematu Poniżej link gdzie można policzyć koszt energetyczny podgrzewania wody. http://www.enex-ref.com/eng/heat-pumps-selector-co2.aspx Kalkulator dobiera duże pompy ciepła, ale z proporcji można sobie policzyć ile to kosztuje. I tak np. dla powietrza o temp. +15°C i wody na wejściu +10 i wyjściu z pompy +50 mamy COP 5,17 co przeliczając na wodę daje odpowiednio koszt: 1 kWh = 110,9 kg/h wody w temperaturze +50°C ogrzanej z temperatury +10°C. dla powietrza o temp. +7°C i wody na wejściu +10 i wyjściu z pompy +50 mamy COP 4,47 co przeliczając na wodę daje odpowiednio koszt: 1 kWh = 95,3 kg/h wody w temperaturze +50°C ogrzanej z temperatury +10°C. Koszt kWh niech każdy sobie wstawi jaki ma.. Pozdrawiam
  6. Grzałka elektryczna też jest dla ludzi i pewnie w wielu miejscach ma to sens. Celem jest pokazanie nowej generacji pomp ciepła na CO2 , jako alternatywy dla pomp ciepła "freonowych". Niski koszt energii elektrycznej będzie tym bardziej argumentem do stosowania pomp ciepła zamiast paliw tradycyjnych. Pompa ciepła na CO2 będzie: - produkowała ciepłą wodę od razu o temperaturze +65°C Zasobnik C.W.U może być mniejszy lub mamy więcej wody do dyspozycji. - bardzo wysoka sprawność Niskie koszt eksploatacji Proszę uważnie porównać COP dla rożnych warunków. Każda pompa na CO2 będzie znacznie lepsza od freonowych. Śmieszne jest podawanie wysokiego COP dla C.W.U +35°C. - z zasobnikiem i wężownicą praca w trybie C.W.U i C.O. (wężownica do C.O.) Odpowiedni dobór pompy ciepła, zasobnika, wężownicy, sterowania, zapewni pełny komfort użytkowania. - brak problemu legionelli (temp. +65°C) Brak konieczności okresowego wygrzewania zasobnika - brak konieczności rejestrowania urządzenia w UDT (ustawa F-gazy i inne głupoty) - bardzo cicha praca, tylko 40 dB(A) z 1 m
  7. A takie urządzenie jak saturator to można jeszcze kupić . Bombę masz w telefonie, komputerze, samochodzie, kuchni, łazience, szafce z chemią, itd. Nie o to chyba chodzi .. Urządzenia są całkowicie bezpieczne i trwałe. Nie ma żadnego ryzyka dla użytkowników.
  8. Pierwsza instalacje chłodnicze/pompy ciepła powstały na CO2. Ze względu na brak materiałów konstrukcyjnych poszukiwano czynników niskociśnieniowych. Powstały bardzo dobre czynniki pod względem, chłodniczym, które z czasem uznano za szkodliwe dla środowiska. Te które są teraz stosowane też już mają wyznaczone daty końca ich stosowania. CO2 jest gazem naturalnym Technologia zatoczyła koło. Dzisiaj mamy lepsze materiały, więcej wiedzy...
  9. Australia bywa bardzo ciepła, Japonia też ... Sprawność urządzeń na CO2 jest do sprawdzenia pod podanym linkiem dla polskiej temperatury i australijskiej . W każdych warunkach będzie lepsza. Wynika to z fizyki. Dla rządnych wiedzy link do prezentacji z sympozjum na ten temat. http://www.nxthpg.eu/fileadmin/red/Events/20160316_NxtHPG_final_workshop/5__PRESENTAZIONE_MILANO_ENEX.pdf
  10. Witam Proponuję zainteresować się pompami ciepła na CO2. Technologia jest w Polsce nowa, ale można już takie urządzenia dostać. Pompa ciepła na CO2 w jednym przepływie przez wymiennik ciepła podgrzewa wodę z +10°C do +65°C ze sprawnością nie do osiągnięcia dla technologii freonowych (R407,R410,R...). (mogę wytłumaczyć dlaczego) Dla przykładu produkt dostępny już we Francji --> Sanden AquaECo COP dla A7W65 ! min. 3.2 max 3.64 Dla popularnej przez producentów normy A15/W45 COP wychodzi około 5,2 ! To jest proszę Państwa inna jakość. Tutaj fajny kalkulator (inny producent) http://www.enex-ref.com/eng/heat-pum...ector-co2.aspx Materiały po polsku https://enreco.pl/pompy-ciepla/
  11. Witam W temacie powietrznych pomp ciepła , proszę zainteresować się pompami na CO2. Technologia jest w Polsce nowa, ale można już takie urządzenia dostać. Pompa ciepła na CO2 w jednym przepływie przez wymiennik ciepła podgrzewa wodę z +10°C do +65°C ze sprawnością nie do osiągnięcia dla technologii freonowych (R407,R410,R...). (mogę wytłumaczyć dlaczego) Dla przykładu produkt dostępny już we Francji --> Sanden AquaECo COP dla A7W65 ! min. 3.2 max 3.64 Dla popularnej przez producentów normy A15/W45 COP wychodzi około 5,2 ! To jest proszę Państwa inna jakość. COP do sprawdzenia pod adresem.(inny producent, też CO2) http://www.enex-ref.com/eng/heat-pum...ector-co2.aspx Proponuję poczytać o ECOCUTE, technologia z powodzeniem stosowana w Japonii, Australii.
  12. Witam W temacie C.W.U najlepszym rozwiązaniem będzie pompa ciepła na CO2. Technologia jest w Polsce nowa, ale można już takie urządzenia dostać. Pompa ciepła na CO2 w jednym przepływie przez wymiennik ciepła podgrzewa wodę z +10°C do +65°C ze sprawnością nie do osiągnięcia dla technologii freonowych (R407,R410,R...). (mogę wytłumaczyć dlaczego) Dla przykładu produkt dostępny już we Francji --> Sanden AquaECo COP dla A7W65 ! min. 3.2 max 3.64 Dla popularnej przez producentów normy A15/W45 COP wychodzi około 5,2 ! To jest proszę Państwa inna jakość. Nie rozumiem trochę chwalenia się COP dla warunków A7/W35, co to jest za ciepła woda +35°C ? Do sprawdzenia pod adresem. (liczy też ile wody podgrzejemy) http://www.enex-ref.com/eng/heat-pumps-selector-co2.aspx Proponuję poczytać o ECOCUTE, technologia z powodzeniem stosowana w Japonii, Australii.
×
×