  1. Nadmieniam ze dt prźy nastawie 37 u mnie wychodzi około 26-27. Jak nastawie na piecu temperaturę w przedziale 28-36 piec taktuje z wiadomych przyczyn jest za duży i moze mogl to zaakcceptowac tylko ze piec niedogrzewa pomieszczeń ...moje przemyślenia 1.po co dokładać pompę jeśli dt jest około 8-10 K czyli jak przystało na podlogowke i co by dało w moim przypadku jakbym dołożył pompę ..2.Może lepiej by było dołożyć jakiś bufor ..? 3.coraz bardziej jestem zdecydowany zmienić piec na piec z mniejszą mocą minimalna z lepszą automatyka piec który by spełnił swoje zadanie przy takiej instalacji jaka mam ...
  2. Podsumowując wszystkie wasze wypowiedzi do końca o tak niewiem co zrobić ...Teraz Grzeje piecem z nastawa 37 bo niżej nie mogę zejść mam regulator pokojowy który regulują temperatura .Problem jest taki ze z nastawa 37 występują dyskomfort cieplny tzn przegrzewa i zanim temperatura spadnie w pomieszczeniu do temperatury zadanej na regulatorze trwa to kilkanascie godzin i wychladza posadzke (mówimy tu o temperaturach na zewnątrz od (0-10C) występuje efekt "zimnej "podlogi
  3. Zapotrzebowanie mojego budynku to okolo 5-6 KW ...czy pompa pozwoli pracować na niższych parametrach czynnika grzewczego
  4. Dwa pytania 1.czy do mojej aktualnej instalacji (sam rozdzielacz i tylko podlogowka )mogłem kupić piec gazowy kondesacyjny który by nie potrzebował ingerencji w instalację .2 pytanie jesli na chwile obecna mam wystarczające przeplywy to po co mi pompa no i po co mieszacz jeśli zasilana jest tylko sama podlogowka ..
  5. Czyli dobrze kombinuje że źle został dobrany kociol ? Jaki kociol proponujesz do takiej instalacji czy np lodowka z zasobnikiem 90 litrów zdała by egzamin ?
  6. Hej ,no tak ale idąc do autoryzowanego sklepu viessmann mówiąc jak wygląda instalacja czyli około 1000 metrów pex i chcąc zasilać pompa z pieca, liczyłem że dobiora taki piec aby spełniał moje wymogi. .teraz jak zgłębiam temat okazuje się że najlepszym rozwiązaniem byłby model 222 który ma modulacja niższa bądź jakiś model z osobnym zasobnikiem. .A teraz jest tylko problem muszę kombinować aby to miało ręce i nogi i najgorsze jest to że każdy mówi co innego niektórzy pukają się w głowę jak mówię o dołożenia pompy. Twierdzą że już nie jedna instalacje ( technicznie taka sama jak moja)puścili na pompie z pieca i nawet do 1500 metrów odpalają z nastawa jaka chcą i grzeje ...A u mnie jak nastawie 37 na piecu to grzeje tak długo w zależności od potrzeby i wtedy pompa nie jest za mała? Ale jak ustawie 30 taktuje a nie powinna grzać porostu dłużej niż z nastawa 37 ....nie kumam czaczy ☺Zauważyłem też inna kwestie z nastawa cwu, jak nastawie 40 C to piec grzeje 50 jak 50 to 60 czyli jak chce mieć wodę użytkowa 50 to muszę nastawić 40 ...albo nastawy pieca trzeba zmienić albo coś z piecem jest nie tak ...
  7. Z uporem maniaka powrócę do swojej instalacji ,trudno jest się pogodzić z myślą że pompa w kotle nie daje rade. Od kilku dni jestem w posiadaniu regulatora pokojowego, na piecu mam zadana temperaturę 37 histereza na regulatorze to 0,4 piec grzeje i wylacza po osiągnięciu zadanej temperatury na regulatorze wszystko ok ,ale problem jest taki że jak obniżenie temperaturę na piecu w przedziale 28-35 C piec znów taktuje ...czy to wciąż problem zbyt małej pompy? , może jakis nastaw na piecu? a może ten vitodens 111 W nie nadaje się do samej podlogowki ....
  8. Dzisiaj byłem u sprzedawcy u którego kupiłem piec powiedziałem że potrzebuję dokupić pompę do pieca z sprzęgłem. ..on był zdziwiony że chce sprzęgło zamiast samej pompy ,mówił że jak mam jedną instalacje podlogowke to nie potrzebuje sprzęgła- Pegaziatko i Spółka Ratujcie ...☺
  9. A wytłumacz,mi to kwestie pogodowki , bo w instrukcji są te krzywe grzewcze ale one nie spełniają wymagań podlogowki , chciałbym uzyskać krzywa 0,6-0,8 jestem wstanie to zrobić ..co do sprzęgła to ma się rozumieć
  10. Po kilku dniach walki z piecem ☺po przeprowadzonych kilkunastu rozmowach potwierdzają się wasze sugestie hydraulika, ale pojawia się też wątek przewimiarowania pieca ( co oburzylo sprzedawcę pieca)...kwestia hydrauliki to oczywiście moc pompy , brakuj mocy w sumie zwiekszylem moc pompy na piecu z 70 do 90 % i o dziwo chodzi , ale dołożę dodatkowo aby nie zajechac pompy w piecu zbyt szybko ...co do przewimiarowania pieca to jeden z konsultantów serwisu 24 h viessmann ,stwierdził że piec może taktowac z racji tego iż zaczyna modułowac od 6,5 kw a moje zapotrzebowanie podlogowki jest rzędu 5 kWh około 1000 metrów rur 16 ... co do pogodowki to po raz któryś odradzili mi konsultancji, bo w tym regulatorze są zbyt skąpe nastawy i tylko jest ich sześć i nie można zmieniać. ..pozdrawiam p.s czy można w 111 zmienić histereze? I jeszcze jedno na chwilę obecną kupiłbym vitodens 200 .
  11. ....było dwóch instalatorów i oni twierdzą że jest ok ...ja naprawdę się na tym nie znam ..na chwilę obecną piec grzeje ...ale wracając do Twojej sugestie to co według Ciebie mam zrobić. .?Czy mam dołożyć zestaw mieszkający z pompa ?
  12. był instalator znający się na pracy kotłów i wytłumaczył mi mechanizm pracy kotla tzw "myśl niemiecka" ☺ wszystko jest ok piec grzeje ustawiłem zobaczymy ...teraz proszę jeszcze o opinię regulator pokojowy czy czujnik zewnetrzny? instalator jest za pogodowka ...Patrzyłem w instrukcji na pogodowke w moim piecu i muszę z żalem stwierdzić że jest tylko 6 nastaw krzywej grzewczej i czy któraś będzie pasowała do podlogowki ?
  13. Dzwoniłem pytałem i dokonca niemam jasnej odpowiedzi ale sugerują zbyt mała pompę do instalacji ...dzisiaj bądź jutro przyjedzie inny instalator i myślę że coś zaradzi... ale wcześniej zrobię sam test zamknę wszystkie instalacje i zostawię jedna zobaczę co wtedy ....czy to pozwoli mi wyjaśnić kwestie mocy pompy ?
  14. Zadzwonię i dopytam , co do instalatora szkoda pisać. ..
  15. Witam ja jestem laikiem w tej sprawie a "instalator ";rozkłada ręce a na mojej głowie jest teraz dochodzić prawdy ...mam pytanie jesli jest to kwestia przepływu i mocy pompy to czy test na zasadzie ze zamknę 8 pętli z 11 to powinno coś wyjaśnić ? I jeszcze jedna myśl która przychodzi mi do głowy to kwestia tego dodatkowego grzejnika w łazience ,on jest w tej samej instalacji około 10 metrów od pieca i może woda przepływa przez ten krótki obieg i wraca do pieca dając sygnał wykonania zadania ?
  16. Czyli co według Ciebie powinienem zrobić ?
  17. A i jeszcze jedno czy czujnik zewnetrzny załatwi problem ?
  18. I dlaczego przy temperaturze nadanej 38 piec grzeje i to długo a na niższych nie ?
  19. A i jeszcze jedna co do mocy palnika ..piszesz ze przez 120 sekund palnik grzeje z minimalna mocą a później zwiększa u mnie chyba grzeje z minimalna kilka minut a może i dłużej ..
  20. Hej zacznę od początku , instalacja około 1100 metrów około 11 pętli, piec vitodens 111 W ..nastawiam temperaturę np 33 stopnie, piec włącza się na kilka kilkanaście sekund grzeje wodę + 5 wyżej od zadanej temp. i sie wyłącza ( i tak po kilka razy na godzinę ) parametr który wyświetla się na module to 26-27 C grzane dwa dni ...Wczoraj jak przeczytałem Twoja odpowiedź sugerująca brak mocy na pompie to zwiększyłem moc pompy ,wyjściowe jest 65 % a jak zwiekszylem do 80 a mozna do 100 ,mimo tego że nie mam pogodowki to można to zrobić ręcznie (chyba że zwiększam moc czegoś innego, ale chyba nie bo po rotametrach widzę zmianę przeplywu ) .Cieszyłem się że twoja podpowiedź pozwoliła mi rozwiązać problem, ale niestety się myliłem ,a mianowicie .Parametr jaki wyświetla mi się na module to 27-28 chcąc zwiększyć temperaturę grzania na np 29-37 C piec zachowuje się tak jak na początku , czyli krótkie grzanie po kilkanaście sekund i się wyłącza ,nie można nawet po upływie kilku godzin a nawet po 48 h uzyskać tej zadanej temperatury .W sytuacji gdy ustawie temperaturę grzania 38 i wzwyż to piec zaczyna grzać i grzeje nawet kilkanaście minut, nie sprawdzałem czy nagrzeje do 38 bo w domu robiło się za gorąco ( może ważna informacja dla kogoś kto czaji automatykę pieca, gdy zmniejszyłem moc pompy z 80 do 65 to sytuacja wróciła do punktu wyjścia czyli, czy to 30 czy 38 to piec włączal się na kilkanaście sekund i wylaczal ale jak zwiekszylem moc to mogłem grzać do 38 wzwyc ) .. A może piec wariuje bo zmieniłem moc pompy ?,ale jeśli bym nie zmienił to by nie grzał. ...liczę na waszą pomoc ..co do zabezpieczenia to miałem zabezpieczenie na zasadzie termostatu na wejściu belki ale niestety musiałem wymontowanie bo nie można było ustawić przeplywow glowica termostatyczna dlawiła przeplyw ..nie wiem czy można dołączyc zdjęcie mojej instalacji może jest jakiś błąd w instalacji .Pozdrawiam
  21. Jeszcze jedna kwestia czy jestem wstanie sprawdzić w menu pieca czas pracy palnika ?i czy jestem wstanie wprowadzić parametr ograniczenia temperatury na podlogowke w sytuacji gdyby pie zaczął puszczać wysoka temperaturę w razie awarii ..z góry dziękuję za odpowiedz
×
×