  1. Sprzęgło jest w obecnej instalacji. Osobne zasilanie na dolny rozdzielacz i osobne na górę (niestety dwa rozdzielacze razem zasilane) rurki 26mm
  2. Tak, 100% podłogowka + dwa grzejniki drabinki w lazienkach zasilane niskotemperaturowo Kociol jnkers cerapur smart ZSB 24-5C
  3. Przerabiam układ , rozdział na dwa obiegi, osobno dół i góra. CW400 będzie regulatorem na obiegu na dole, a gore daje CR100, dokładnie to co na rys nr 2 poniżej. mam nadzieje ze rozdział poprawi przepływy i da lepszą możliwość wyregulowania temp na pietrze
  4. Zawór byl: ATM 346 firmy Afriso w jego miejsce poszedł ATM 561, DN20 takze Afriso Pompa została wymieniona na większą! keller 25/60/180 75L/min na omis 25/80/180 115L/min
  5. Odkopuje temat. U mnie 1792mb na jednym obiegu Trzy skrzynki: parter 9 obwodów 715 mb, piętro 2 skrzynki (774mb 10 obwodów i 303mb 6 obwodów) Pompa obecnie 25/80 , zmieniona z 25/60. Mieszacz także byl wymieniany z 1,6 kvS na 2,3 bodajże Przepływy to dramat. No chyab ze pozamykam 2 z 3 rozdzielaczy, to cos zaczyna sie dziac Zastanawiam sie nad przebudowa na dwa osobne obiegi. Czy to słuszna droga?
×
×