Weź pod uwagę fakt twojego zapotrzebowania na ciepło. Piszesz że masz OZC 8,6kW dla swojej strefy klimatycznej. Z tego co wiem to Panas 9kW 3 fazowy HP ma dwa wentylatory i w niskich temperaturach pewnie będzie się rzadziej szronił od 1-wentylatorowego Atlantica. Ale.. on daje przy -15st. 7,5kW mocy ze sprężarki, czyli można założyć że twój punkt biwalencji wypadnie w okolicach właśnie -15. No ale co sie stanie gdy przyjdzie mróz -24? Sprężarka Ci się wyłączy a grzałki zostanie tylko 3kW. Atlantic pracuje do -25 i ma 6KW grzałek ale jest nieco słabszy poniżej -10 st. Na twoim miejscu celowałbym w nieco inne modele pomp no chyba że mieszkasz w I lub w II strefie klimatycznej i mróz -10 czy -15 zdarza się okazjonalnie to wtedy obydwie pompy powinny pracować w trybie monoenergetycznym bez żadnych wspomagaczy ale to już jest takie moje gdybanie;)