Z moich szacunkowych obliczeń wynika że może to być prawdą. Przy założeniach Tz 55*C (nie mylić z zadana cwu) Tz jest wyższa zawsze ze względu na wężownicę i pośrednie wymienniki np. górnego źródła Tp. 25*C (tyle będzie o tej porze przy temp. zadanej bufora ok 32*C Przepływ górnego źródła 30l/min tj. 1800l/h (tyle pokazuje pompa w danych) Ze wzoru na ciepło wody Temperatura wejsciowa 25 *C delta T 30 *C Temperatura końcowa 55 *C Objętość wody 1800 L (30l/min = 1800l/h) Moc dostarczona 226260000 J Ciepło właściwe wody (J) 4190 J/kgK Konwersja J do kWh 62,85 kWh Uwzględniając czas pracy cwu 12min (62,85/60*12)=12,57 kw wytworzonych Uwzgledniajac COP 4,0 (12,57/4)=3,14 kwh pobór prądu przez 12 min (wg. rozumowania liczenia pompy) Zakładając 3 prace na dobę po 12 min mamy 9,42 kwh poboru i 37,68 kwh wytworzone (do tego dojdą jeszcze pompki obiegowe) To tylko takie średnie liczenie z średnimi założeniami ale jakby się przyjrzał to by się zgadzało. W trybie CWU tz. 55 tp. bedzie wynosila ponad 45*C Sprawdzenie Temperatura wejsciowa 38 *C delta T 8 *C Temperatura końcowa 46 *C Objętość wody 200 L Moc dostarczona 6704000 J Ciepło właściwe wody (J) 4190 J/kgK Konwersja J do kWh 1,86 kWh (tyle trzeba dostarczyc ciepła zeby ogrzac 200l z 38-46*C) Czas pracy a moc pompy Moc grzewcza dla tz. 55*C ok 9,5kw 9,5/60*12= +- 1,9kwh/ 12 minut energii wytworzonej Patrzac po danych mocy, sprawności i czasu pracy pompa pracuje prawidłowo ale ch*** to liczy (wada fabryczna)