
Mateusz.C
Użytkownicy-
Liczba zawartości
144 -
Rejestracja
Zawartość dodana przez Mateusz.C
-
pandzik ty ile masz pętli jakie długie ? co ile rozstaw ??
-
Witam Biorę się za rozkładanie podłogówki ale nie mam pojęcia co ile dać rurki. Dom dość dobrze ocieplony z Silikatu i potężne okna. sciany 20cm 0,31 podłoga 20cm 0,31 strop nad parterem 20cm 0,31 (parter puki co narazie nie zamieszkały ) po podłodze wychodzi +-125m2 do ogrzewania podłogowego.\ Ogólnie mam taką koncepcję żeby po całości zrobic co 15cm pętle +- 80m, łazienka co 10cm źródłem ciepła będzie bufor grzany prądem Byłbym wdzięczny za wypowiedzi ludzi którzy sami to robili i podzielili się informacją jak to w praktyce się użytkuje Pomóżcie
-
w przyszłym tyg. też biorę się za rozkładanie rur i nie wiem jak to ugryźć narazie parter 130m2 Dom dobrze ocieplony podłoga 20cm 0,31 ściany 20cm 0,31 strop nad parterem 20cm 0,31 , natomiast duże przeszklenia dużo słysze rób wszędzie po 10cm ale wychodzi masa pętli .... Jest ktoś co czyta robił sam i może się podzielić swoimi doświadczeniami ?
-
ja mam od połowy grudnia tamtego roku tak że puki co się podniecam
-
uzysk 100% wiekszy niż w styczniu 249kw styczen 499kw luty na ten moment 9.6 kw na gruncie Beskid Żywiecki
-
Instalacja 9kw Na gruncie delikatnie na wschód 249kw za styczeń Beskid Żywiecki
-
Powiem tak oprócz dachu sam zrobiłem caly dom... Pewnie caka ta podłogówkę tez bym ogarnal... Ale to nie o to tutaj chodzi. Czas i nieprzespane noce z dziećmi skłaniają czasem do gotowców niestety... Dlatego pytam... Jeśli nie chcesz na forum podeślij namiary w pw
-
Witam zacząłem układac styro na podłodze i za pare tygodni będę zabierał sie za układanie rurek od ogrzewania podłogowego. Nie znam OZC i wogole nie wiem jsk to ugryźć. Kogo polecacie do zrobienia OZC i projektu Podłogówki?
-
ta warstwa poślizgowa tzn. dobrze czy źle ??
-
Witam zabieram sie za układanie styropianu pod Ogrzewanie podłogowe. I zastanawiam sie czy na stropie nad piwnica dawać folie pod styropian czy tylko zaszkodzę? I tak samo później na strop poddasza dawać pod styro folie czy nie?
-
Jak ułożyć kanały WM?
Mateusz.C odpowiedział łojniewiem → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Znów tu natrafiłem co prawda nie w 2018r ale jednak Panowie w czym to ułożyć ? Aluflex po całości ? czy jest jakiś tańszy sposób żeby zrobić to na stropie w warstwie ocieplenia 10+10cm ? Na stropie w warstwie ocieplenia wystarczą nieocieplone rury ? na trwałości mechanicznej mi nie zależy ponieważ będę kładł to sam więc będę ostrożny .. Szukam ale z marnym skutkiem a nie mam aż tyle czasu żeby zarywać nocy przy małych dzieciach niby w PCV wszystko słychać mówią, że wstawienie kawałka czegoś w obwodzie co nie jest gładkie eliminuje wszystko... Jak się do tego odnieść ? nie chce wywalać kasy niepotrzebnie na "cudowne środki" tylko jak zwykle zrobić to z głową ..a i domu nie będę już budował ani 2 ani 3 więc chce to zrobić dobrze nie koniecznie drogo . Uprzedzając pytanie czy będzie rekuperator, nie wiem musze kiedyś policzyć jego koszt zakupu i czy on się zwróci ale tak na szybko myślę że szkoda kasy ... -
Panowie stosował ktoś z was ten patent ?
-
Jaki masz swój plan na te podłogówke ? też jestem na tym etapie...
-
mi wyszło takie coś zakładając że przez pierwszysch pare lat poddasze będzie nieużytkowe https://cieplowlasciwie.pl/wynik/bise
-
moze powierzchnie okien ??
-
Dorzuce swoje 3 grosze. Jeśli chcesz sterować podłogówką a na przyszłość mieć wszystko przygotowane: termostaty w pokojach (odrazu najlepiej kupić cyfrowe żeby móc później ewentualnie sterować telefonem ) Od każdego z nich do rozdzielacza przylatujesz najlepiej kablem 5 x 1,5 do rozdzielacza z centrali też najlepiej przylecieć 5x1,5 do zasillenia wszystkich "termostattów" najlepiej jak jesteś na etapie budowy żeby były na 230V Nie wiem jaki masz układ ja też działam z kablami pod inteligentny dom. Bedzie to wszystko na Raspberry i chhyba Domoticza Wszystko mam w tzw "gwieździe" jak masz w planach rolety na elektrykę przyleć do silników 4x1 do wyłączników 5x1 ( u mnie wszystko schodzi się do centrali ) póżniej to wszystko można spiąść razem np wiatr zamyka rolety włącza podłogówkę itd.. bez ograniczeń..
-
Co lepsze bufor ciepla czy piec elektryczny?
Mateusz.C odpowiedział darek2009 → na topic → Ogrzewanie
teraz dopiero na tel. nie widziałem odnośnika ... No dobra napisałem do jednego użytkownika o OZC zobaczymy co z tej współpracy wyjdzie Możecie doradzić coś na temat tych grzałek ?? 2 x 8 kW 3x4 kw ?? a może jeszcze jedno miejsce na środku zbiornika na ewentualny brak mocy ? na jakich wysokościach to zrobić ? bufor ma 170cm wysokości 100cm srednicy. Na mój rozum grzałki powinny być wyżej od wejścia powrotu . Tylko ile? Ocieplić myślę go 20cm styropianem 031 (zrobić taką skrzynie z styropianu ) zostawić przerwy po 5cm miedzy styro a buforem i zasypać to perliitem (zostało mi pare worków ) Miejsca mam mnóstwo tak że nic mnie nie ogranicza. -
Co lepsze bufor ciepla czy piec elektryczny?
Mateusz.C odpowiedział darek2009 → na topic → Ogrzewanie
może razem z CWU ? -
Co lepsze bufor ciepla czy piec elektryczny?
Mateusz.C odpowiedział darek2009 → na topic → Ogrzewanie
na stronie cieplo wlasciwe uzyskałem takie coś: dla ogrzewania tylko parteru Średnia dobowa temperatura w domu przez cały sezon grzewczy to 22,0°C. 3,5kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej -22°C. 1,6kW – przeciętna moc grzewcza Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 1,8°C. 27W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc Tę wartość znajdziesz w tabeli orientacyjnego doboru mocy kotła od jego producenta. Tyle, że tam zaczyna się od 100W/m2 wzwyż. Ciekawe, prawda? 6 613kWh = 24GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie Tyle ciepła potrzebuje twój dom na cały sezon grzewczy. Nie są tu uwzględnione żadne zyski energii. To jest wielkość netto – tyle, ile budynek przyjmie. Zależnie od tego, czym i z jaką sprawnością będziesz grzać, ilość ciepła brutto, jaką musisz kupić w opale, będzie odpowiednio wyższa. 52kWh/m2 rocznie wskaźnik zapotrzebowania na energię Tę wartość znajdziesz na świadectwie energetycznym budynku (nowsze takie mają). Na tej podstawie twój dom zalicza się do klasy energetycznej B Podgrzewanie wody kranowej (CWU) Wymagania: dla 4 osób, Głównie prysznice, czasem wanna. 4kW dodatkowa moc potrzebna do grzania CWU -
Co lepsze bufor ciepla czy piec elektryczny?
Mateusz.C odpowiedział darek2009 → na topic → Ogrzewanie
@asolt myslałem że może sie przepalają czy coś -
Co lepsze bufor ciepla czy piec elektryczny?
Mateusz.C odpowiedział darek2009 → na topic → Ogrzewanie
@J&D Jaki masz ten bufor duży ? czy w tym czasie konieczna była zmiana grzałek ?? jakie dokładnie miałeś koszty roczne tego ogrzewania w poszczególnych latach ? ( nie chodzi o KW tylko konkretne sumy ) Jak to masz podłączone dokładnie do rozdzielacza ? znalazło mi się nawet naczynie wzbiorcze z nierdzewki super ocieplone 160l -
Co lepsze bufor ciepla czy piec elektryczny?
Mateusz.C odpowiedział darek2009 → na topic → Ogrzewanie
Jest ktoś na forum kto policzy mi to OZC w rozsądnych pieniądzach ? Jeśli chodzi o montaż grzałek to będą tam gdzie trzeba , poprostu wypale dziure wspawie odpowiedni gwint i tyle ... tutaj w przeróbkach spawalniczych itd nic mnie nie ogranicza -
Co lepsze bufor ciepla czy piec elektryczny?
Mateusz.C odpowiedział darek2009 → na topic → Ogrzewanie
@Kaizen pytasz ktorys raz o straty. buduje praktycznie identyczny dom tyle że garaż jest w piwnicy i jest wiekszy w środku https://www.extradom.pl/projekt-domu-simon-iv-g2-energo-WRC2745?utm_source=google&utm_medium=cpc&device=c&matchtype=b&adposition=&campaignid=1409221180&gclid=Cj0KCQiAyJOBBhDCARIsAJG2h5fpKCG9Vg2KHyhR95l-IsfPYS9RbKqbBlGMc0BRpvo7XsQwEOHn_BcaAlMXEALw_wcB&gclid=Cj0KCQiAyJOBBhDCARIsAJG2h5fpKCG9Vg2KHyhR95l-IsfPYS9RbKqbBlGMc0BRpvo7XsQwEOHn_BcaAlMXEALw_wcB w informacjach szczególowych jest coś będzie pewnie bardzo zbliżone 62,06 kWh/(m²rok) icon Energia pierwotna określa ilość energii nieodnawialnej potrzebnej w ciągu roku do ogrzewania czy też ogrzania wody użytkowej z uwzględnieniem kosztów produkcji i transportu surowców energetycznych. co do cen obszar bielski https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/stawki-oplat-dystrybucyjnych -
Co lepsze bufor ciepla czy piec elektryczny?
Mateusz.C odpowiedział darek2009 → na topic → Ogrzewanie
Panowie odgrzebie kotleta. Planujemy podłączenie do sieci gazowej domu z podłogówką ,niestety też po 2 latach od wprowadzki puki co nie ma. Myślałem kupić kocioł butla nieopłacalna... butle 33kg uciążliwe (nic za bardzo się nie kalkuluje) Mam bufor 1300l z wężownicą do cwu , mam zawór mieszający jakiś prosty trójdrożny, mam pompkę . Instalacja kosztowała by mnie tyle co grzałki znalazłem np. https://egrzalki.pl/pl/p/GRZALKA-8kW-3x2%2C67kW-W-KORKU-1-14-54-L430mm/426?gclid=Cj0KCQiAyJOBBhDCARIsAJG2h5f8MB0fUlQLbvhdldyiEfK2dap5BmAiG7cx2trXOdLhVhTC_ULB7xkaAshXEALw_wcB koszt 2 takich niecałe 400zł (tyle kosztuje butla 33kg) Może odezwą się Panowie z wątku jak sobie z tym problemem poradzili czy może zostali przy takim układzie ? te 1300 l nie za dużo jak na prąd ? może jest ktoś kto podzieli się kosztami takiego ogrzewania ? do ogrzania było by 135m2