Zawartość dodana przez tomlew

  1. Wczesniej 10/54 sek pracy teraz 10/41. Wentylator 30%. Podtrzymanie 20 sek co 6.5 minuty. Przedmuch co 45 minut. Ciag jest z samego wentylatora na podtrzymaniu taki ze przedmuchy nie potrzebne wcale. Dopala ladnie. Minus taki ze sadzy wiecej.
  2. Ja zmienilem ustawienia. Wrocilem z pid do dwustanu by ten kopczyk utrzymywac jeszcze wyzej. Wczoraj wyszlo mi 17 kg. Tylko ze piec pracuje 5 min a podtrzymanie ponad godzina.
  3. Stary slimak tj. 1.5 roczny tez ladnie wyglada oprocz tego brakujacego "konca". Serwisant doradzil abym dospawal u jakiegos fachowca i mial na przyszlosc w razie " w". Teraz wrocilem do dwustanu i pilnuje by kopczyk byl wysoki a zarazem niedopalki nie spadaly. Udalo mi sie nastawy dobrac ale zato wiecej jest w podtrzymaniu niz w pracy. Zadana 60 st. 4.5 min pracy a w podtrzymanie ponad godzine idzie. Spalanie zeszlej doby 17 kg
  4. Wczoraj z kadzidlem i latarka obskoczylem wszystkie elementy laczeniowe po wymianie slimaka ☺ szukajac ewentualnego ciagu. Nic nie znalazlem
  5. 3 tyg po wymianie slimaka powtorka z rozrywki. Zerwana zawleczka a po wygarnieciu popiolu i niedopalkow moim oczom ukazal sie slimak z upalona koncowka a dokladnie z jej brakiem. Serwisant w szoku. Ja tez. Stwierdzil ze mimo tego kopczyka ponad retorte zar i tak nisko schodzil. Wiec od nowa zabawa z ustawieniami.
  6. Pompe zalozylem przed sezonem grzewczym ale tak,zajelo mi to 1 dzien z pomoca oczywiscie. A co do pytania Wilczur8123 to opisalem to kilka postow wyzej. Piec osiagnal temp , odpalilem pompe na powrocie i temp. zaraz sie na powrocie ladnie podniosla ale po czasie zauwazylem zwiekszone zuzycie wegla , a na palniku wielkie stosy spadajace do popielnika bo piec czesciej podawal mimo ze mial osiagnieta zadana temp. Wprowadzalem korekty dla PID zmniejszajac podawanie i dalej nic. ????
  7. Liczylem na to ze idac za twoim pomyslem z pompa na powrocie bedzie ok. Niestety jak wczesniej pisalem piec podawal i podawal wegiel mimo korekt podawania a szkoda bo temp byla wysoka na powrocie.
  8. BTW dorzucam fote z wymiany slimaka. 1.5 sezonu i koncowke szlag trafil co bylo nastepstwem zrywania zawleczek (srub) jedna za druga. Nie mial sily wypychac do gory groszku
  9. A znacie kogos z Krakowa lub polnocnej Malopolski kto sluzy porada nt. instalacji C.O. Ktos kto przyjdzie(przyjedzie) obejrzy piec,instalacje, uslyszy moje sugestie a na koniec doradzi i powie to jest dobrze to jest zle, trzeba zmienic to lub tamto. Bo w dalszym ciagu nie mam rozwiazania na zbyt niska temp. powrotu.
  10. Hej. Wpada w nadzor bo np piec pracuje by podniesc temp a regulator wykrywa zadana temp i zalacza pokojowke i nagle nadwyzka. Ja mam 4d i recznie krece. A temp powrotu sprawdzam tak ze podlaczylem czujnik do pieca od podlogowki (wsunalem go przy wejsciu do pieca )bo nie uzywam i idzie mi jako podlogowka. Tak wiec mam wglad na temp powrotu. A wczesniej sprawdzalem powrot wsuwajac w izolacje termometr spozywczy
  11. Witam. Mam inny kociolek ale zasady podobne chociaz ja pewne rzeczy juz ogarnalem to walcze narazie tylko z zaniską temp. powrotu.(roznica miedzy aktualna temp pieca a powrotem ok 20 st) ale nie o tym teraz. Z tego co juz kiedys na forum przeczytalem to o wiele lepiej niech piec obniza temp pokojowką niz wylacza pompy na dany czas by temp spadla.(spory referat ktos napisal ☺.) Ja temp na grzejniki daje ok 37 a Twoje 48 mnie by ugotowaly . Tez pracuje na pompach rownoleglych ale powiem Ci ze pompa CWU to u mnie prawie wogole nie chodzi. U mnie mimowolnie wzrasta i tak temp w bojlerze w zaleznosci od aktualnie zadanej i wynosi +\- 6 -8 stopni mniej. od tej na kotle. Co do nadzoru : to tez wiem ze w PID nie powinien wogole wchodzic -powinien byc ciagle w trybie pracy oscylujac wokol zadanej temp. Ja mialem z tym problem ale usunalem go kiedy okazalo sie ze mam nieszczelba retorte i ucieka powietrze bokiem i kociol mi przez to w ten nadzor wchodzil(ale why to nie wiem
  12. Witam po letnim sezonie znowu walka w kotłowni. W tym roku zgodnie z zaleceniem producenta zostawiłem na okres nieużywania otwarte drzwiczki w moim sasie i co ? Ruda sie wdarła na niektóre elementy( w zeszłym roku miałem zamkniete i nic nie bylo) Wniosek: zamykać. A jak z tym u Was? Ale nie o tym walka będzie. Podczas nieużywania za pomysłem kolegi Elwonsky-iego zamontowałem w moim układzie pompe za zaworem 4d na powrocie do pieca by podnieść temp powrotu i wszytsko byłoby ok ( temp faktycznie sie podniosła sporo) tylko mam teraz problem z samym weglem podawanym na retorte.(wielkie niedopaly spadaja do popielnika)mimo zmniejszonego nawet do -30 wpolczynnika podawania wegla. nie wiem czy błedem jest to że podpieta jest jako pompa cyrkulacyjna do pieca czy podpiąc ja do zwyklego gniazdka niech pracuje caly czas ? dzis podpiałem ja jako pompa podlogowa a czujnik wsadzilem w izolacje przy wejsciu powrotu do pieca_ zobacze czy sie cos zmieni. Skoro zadana 58, powrot do pieca ok 50 na dom ok 37 to dlaczego podaje i podaje ?? nawet nie wiem ile dokladnie wynosi spalanie ale wizualnie szybciej ubywa
  13. Wiem ze ten watek to nie miejsce na ocene instalacji ale bede wdzieczny za pomoc.instalacja od wielu lat nie zmieniana tylko piec mam sasa od zeszlego roku i dodany jedynie zawor 4ď + pompka cwu. Temp cwu w tym bojlerze rosnie wraz z podnoszeniem zadanej i jest zawsze nizsza o okolo 10 -12 stopni. Jak go na jesien uruchomilem i c.o. bylo w okolicy 45-50 st. to byla j.w.Ale wraz ze wzrostem zadawanej mimo wolnie sobie rosnie temp w bojlerze(90 litrow). Na forum czytalem ze pompa stawia maly opór i przepuszcza goraca wode.od momentu zalapania zadanej temp cwu ,pompa sie wylaczyla.ja was rozumie staram sie dojsc o co chodzi.teraz mam zadana 65 c.o , 47 c.w.u(a jest ok 53) zawor 4d na ok 1/4 -1/3 co daje mi temp ok 36 st za pompa c.o na grzejniki a powrot juz na wejsciu do pieca w granicy 45 st. Nie doszukiwalbym sie niczego bo kolega Pechozol kiedys mi stwierdzil ze spalanie mam calkiem dobre jak na ten dom i piec ale chodzi mi tylko by dostroic go by sluzyl jak najdluzej ☺ a tu ta temp powrotu ciut za niska.
  14. Jasna sprawa z zaworem. Tak sie zlozylo ze nie dosypalem grochu i mi przed chwila wygaslo wiec jest okazja na sprawdzenie twojej sugestii. Obnize zadana do 60 a zwieksze cwu do 50 i zobacze jaki bedzie efekt.a jakie masz ustawienia pomp ?ja do tej pory na rownoleglym pracuje a ze wzgledu na sporo przebita temp. cwu to wogole mi sie nie zalaczala. a 19 kg jak wspomnialem przy temp na grzejniki 35 st i warunkach w dzien około 0 a w nocy około -6
  15. A cwu mam 36 zadana a i tak samoczynnie sie zwieksza jak podbijalem zadana. Dzis doszla do 60 st cwu(zadana 70 c.o) mimo ze jest zadana 36. Pewnie dlatego ze maly mam bojler 90 litrow.a z tego co czytalem to goraca woda przechodzi i tak przez wyl pompe. Ale zauwazylem ze jak mam stala temp na uklad to spala mi tak samo. Bez znaczenia czy jest 50 60 czy 65. A z bojlera na powrocie do pieca trafia poprostu tez goraca woda. Chce tak dobrac ustawienia by i temp spalin byla odpowiednia i temp na powrocie. Jezeli jest cos nie tak to chetnie przeczytam sugestie.
  16. Chodzi mi o w miare wysoka na powrocie. Przy 65 mam ok 43stopni a jak dalem dzis 70 to mam 52 st na powrocie. I tak zaworem 4ď reguluje wychodzaca ilosc wody. Przy otwarciu 1/4 (temp na grzejniki 35)i 65 zadana to spalil mi 19.5 kg
  17. Wrzucam wspomniane wczesniej obserwacje(kalibracje) ☺. Zrobione w cyklu dobowym z kilku godzinna przerwa na uspokojenie sie pieca do nowych ustawien a konkretnie dwustan a PID. Zrobilem je dzien po dniu by uniknac jakis nagłych zmian atmosf. na zewnatrz, nie zmieniajac temp zadanej ani zaworów na grzejnikach. -Temp na zew: dzien 0 noc -6 -Zadana temp 65 stopni -cwu 90l.zad 35 a jest ok 50 ( przebija przez pompe ) -temp na grzejniki 39 stopni -temp w domu ok 22.7 stopnia -Bez obnizania pokojowki PID 23.7 kg: -15 podawanie -1dmuchawa dwustan 23.5 kg :10sek co 55 sek 31%wentylator. Podtrz. 10sek co 15min Na PID piec mniej zasyfiony nalotem sadzy(pylu).lepiej wypala a zakres temp spalin w dwustanie(szybkie przelaczenie na pid) od 60 do prawie 160 a w Pid od 70 do ok 140.
×
×