Witam, przepraszam jeżeli temat już się pojawił. Podczas remontu mieszkania w budynku jednorodzinnym, ściana w której idzie przewód kominowy z pieca opalanego głównie węglem czuć było pewien specyficzny zapach czy to sadzy czy spalenizny. Zbagatelizowałem to podczas remontu, a było to w 2011 roku. Kilka dni temu w przewodzie kominowym zapaliła się sadza pod moją nieobecność, pożar trwał około godziny nim palenisko zostało wygaszone i wyczyszczony przewód kominowy. Ściana gdzie biegnie komin miała miejscami temperaturę 90 stopni. Po wygaszeniu, wyczyszczeniu i ponownym rozpaleniu w pomieszczeniach gdzie biegnie przewód kominowy pomiary CO przy użyciu detektora wielogazowego Drager wyniosły 0 ppm, lecz przy samej ścianie wartości wahały się od 12 do 20 ppm. Zakupiłem domowy detektor CO który przy ścianach wykrył 13 ppm (wartość szczytowa) w pomieszczeniach pomiar wskazuje 0 ppm. Wnioskuję po tym że komin z cegły jest po prostu nieszczelny. Pytanie jak temat ogarnąć? Wkład żaroodporny, wkład ceramiczny? Proszę o poradę. Dziękuję.