pompka usprawniona na polowe mocy co daje przepływy okolice 1,1 1,2l/m co do krotkich obwodowow moge je dogrzac tylko skrecone sa na mniej zeby wiecej wody szło w dlugie obwody
ale te 1,5 l/m mam przy wysokich obrotach pompki gdzie nie da sie zasnac gdyz slychac szum ogrzewania gdy pompke wezme na auto to przeplywy mam 1,1 l/m co do długości pętli to dwie są krótsze reszta jest dluga
Pompka na maksa rotametry i grzybki odkręcone przepływy maksymalne to 1,6 l/m przykręcanie powrotu tylko zmniejsza przepływ. A co do zaworu termostatycznego i termostatu hydraulik tak to skręcił.Pompa elektroniczna GPA II 25-6-130 natomiast zawór to afriso dokladnego modelu nie znam ale raz go hydraulik zmieniał na wiekszy bez efektu. Dzięki za zainteresowanie postem.
Witam Mam problem z podłogówką mianowicie nie mogę dogrzać powrotów. Mam mały zakres na rotametrach maksymalnie co mogę ustawić to 1,5l na minute na wszystkie obiegi. Obiegi dlugości od 80m do najkrótszego około 15 metrów. Zasilanie rozdzielacza rura 22mm miedź i tu pytanie czy nie za cienka? Kocioł na paliwo stale. Dodam ze mogę dogrzać powroty jeżeli puszcze więcej na pętle dokręcając inną [