A wiec tak już odpowiadam na pytania nie bardzo umiem tutaj wklejać wykresy i obrazy jeśli ktoś z forumowiczów pomoże to przesle na adres @mail wykresy i może pomoże wkleić.
Dziekuje Bobrow za doping dla Polskich producentów na pewno zmobilizuje to mnie i nasz zespół do dalszego działania i nie zasypywania gruszek w popiele.
A więc tak :
Pompy obiegowe dolnego i górnego źródła oczywiście ze elektryczne i elektroniczne DAB Evotron i EVosta oczywiście sterowane sygnałem 0-10V i automatyka dopracowana tak aby utrzymywać zadaną deltę na określonym poziomie górne żródło od 5 - 8 K i dolne źródło od 3-5 K czyli brak jakiegokolwiek ustawiania przepływów czy biegów przez instalatora załatwia to algorytm.
W standardzie w to co jest wyposażona pompa ciepła niezależnie od wersji czy gruntowa czy powietrzna to :
Sterowanie obiegami grzewczymi tj krzywa grzewcza, stała temperatura lub predykcja na podstawie prognozy pogody ale do tego jest potrzebny dostęp do internetu i system SOLATO wcześniej już wspomniany, dodam że jest to nowatorskie rozwiązanie o pełnym sterowaniu przez intenet nie będę się rozpisywał ale kazda pompa w standardzie umożliwia sterowanie wszystkimi parametrami PC, łącznie z mieszaczami czy panelami pokojowymi i oczywiście kotłem lub kominikiem.
W pompie powietrznej standardowo montowany jest wentylator EC czyli Elektronicznie komutowany o średnicy 630 mm głośność z 1 metra to 57 dB, sterownik sam dobiera parametry pracy wentylatora w zależności od temp. zewnętrznej i zapotrzebowania na ciepło. Dodam ze to wentylator jest zazwyczaj w pompie powietrznej najgłośniejszy a tutaj staraliśmy się wybrać najlepsze rozwiązanie i najcichsze. Proszę porównać średnice wentylatorów z innymi dostępnymi produktami, w szczególności w pompach ciepła o mocy od 10 do 20 kW mocy grzewczej takich tzw domkowych.
ON OFF czy inwerter?
Oczywiście że on off po pierwsze jest tańszy mniej problemowy i gwarantuje dłuzszą żywotność pompy ciepła.
I już wyjaśniam: oczywiście bufor przy on off jest prawie zawsze niezbędny ale w połaczeniu szeregowo równoległym później to wyjasnie.
Bardzo ważnym aspektem jest rozmrażanie w powietrznej pompie ciepła o którym większość z nas zapomina i tutaj zdecydowanie lepiej radzi sobie ON/OFF gdyż w temperaturach pomiędzy 0 a + 10 mamy do dyspozycji praktycznie pełną moc urządzenia i pracujemy zazwyczaj w cyklach np.: 30 minut pracy 30 minut przerwy w tym czasie parownik zdąży się samoczynnie rozmrozić lub może rozmrozić się samym wentylatorem bez udziału kompresora, natomiast w Inverterze będziemy pracować ciagle ( bo zazwyczaj taka jest idea pracy inwertera) i będziemy musieli go rozmrażać odwracając obieg czyż nie.
Pozatym prawie zawsze w inwerterze pracuje kompresor Rotacyjny który ma mniejszą żywotność od scrolla o prawie połowe, a inwerter w ciągu roku przepracuje nam zazwyczaj 2 - 3 razy więcej godzin niż ON OFF gdyż algorytm nie pozwala mu na pracę na pełnej wydajności, a o komfort w domu powinien dbać zawór mieszający i panel pokojowy z dokładnością do 0,1 C . Należy tu wspomnieć jeszcze o sprawności silnika asynchronicznego zazwyczaj cos fi 0,9, i o sprawności silnika rotacyjnego z modułem falownika ( tutaj nie wiem jeśli ktoś dysponuje takimi materiałami chętnie się zapoznam)
Parownik
Bardzo wazny jest roztaw lamel i tutaj 2-3 mm jest niezbędnym miniumum, niestety urządzenia które mają mniejsza roztawy potrafią się rozmrazac co 25 minut co wpływa znacząco na podniesienie kosztów eksploatacji.