  1. Dzień dobry Poniżej opisuje moje doświadczenia z korzystania z pompy PW Meeting 18kW Split EVI 380V. Pompa działa od września 2015 r. Nie miała awarii. Wykorzystuję ją do ogrzewania domu jako jedyne źródło. W systemie są dwa zbiorniki: CO - 250 l i CWU - 300 l. Ponadto w domu funkcjonuje w okresie grzewczym rekuperator Dospel Optimal 400. Ocieplenie domu: podłoga 20 cm, ściany 22 cm styropianu, dach 20 cm pianki PUR, okna 3-szybowe w ciepłej instalacji, duże przeszklenia od południa + okna dachowe 2-szybowe. Dom jest szczelny, bez mostków termicznych w układzie parter + poddasze użytkowe o powierzchni 160 m2. Wyłącznie ogrzewanie podłogowe - temperatura maksymalna wody w buforze CO to 35 stopni C. W domu od grudnia 2015 r. mieszka 7 osób. Korzystam z taryfy G12w. System ustawiłem tak aby pompa pracowała w przeważającej części w tańszej taryfie tj. około 32 gr za 1 KW.(druga strefa to około 68 gr za 1 KW) i tak aby utrzymywała się temperatura w granicach 21 - 22 stopnie C. Nie mam podlicznika na pompę więc moje dane co do zużycia energii i jej kosztów są oszacowane w oparciu o całkowite zużycie energii w 2016 r. Oceniam, że na ogrzanie domu w 2016 r. zużyłem niecałe 4000 KW (25 KW/m2) za co zapłaciłem niecałe 1600 zł. W 2016 r. ani razu nie uruchomiłem grzałek pomocniczych co oznacza, że pompa nadal funkcjonowała w temperaturze - 19 stopni C i osiągała zadane ustawienia. Ps. W tym roku gdy temperatura spadła poniżej 20 C pompa przestała pracować, po ociepleniu do -15 C uruchomiłem ją ponownie. Grzałki pracowały około 4 godzin.
×
×