Z tego co wiem to "prąd" był przenoszony z jednego budynku na drugi, w umowie mam "przedmiotem umowy jest przyłącze do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o mocy 10kw przyłączem napowietrznym AsXSN 4x25", opłata przy zmianie przyłącza była pobierana z 10kw(10kwx95zł/kW). Na rachunku mam zabezpieczenie :25, moc umowna 5,7kW ilość faz 1. Bezpiecznik przy liczniku jest 16A bo podobno przy montażu okazało się ze poprzedni nie działał, a nie zależało właścicielowi na mocy bo budynek był niezamieszkany. odnośnie bezpiecznika to nie wiem jak to zrobić, bo jak będzie zwarcie to wybija wszytkie bezpieczniki, a jeżeli nie dam zabezpieczenia to istnieje możliwość (mała) że suma natężeń prądu na zabezpieczeniach przekroczy 25A i "wybije" bezpiecznik mocy co wiąże się z opłata za plombowanie (ok 36zł)