Podłączenie płyty indukcyjnej 400v 2N POMOCY!
tomaszp85 odpowiedział tomaszp85 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
DZIAŁA! Uszkodzony przewód siły w ścianie, przerwana żyła N przez meblarzy montujących kuchnie. Dzięki wszystkim za pomoc! Bez was na pewno bym sobie z tym nie poradził Pozdro dla wszystkich! Jeszcze raz dzięki -
Podłączenie płyty indukcyjnej 400v 2N POMOCY!
tomaszp85 odpowiedział tomaszp85 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Wieczorem sprawdzę, tablicę rozdzielczą, puszkę gdzie przedłużyłem przewody i same zaciski w kuchence. Ciekawe co się okaże. Dzięki za podpowiedzi -
Podłączenie płyty indukcyjnej 400v 2N POMOCY!
tomaszp85 odpowiedział tomaszp85 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Rozkręcenie tablicy rozdzielczej jest dość dla mnie problematyczne. Tam jest takie mnóstwo przewodów... Zmierzę się z tym dzisiaj, to wiele wyjaśni. Bezpiecznik ten od siły jest tak jakby złozony z 3, czy przez niego przechodzą wszystkie przewody siły tj L1, L2, L3 i N? Bo PE to chyba nie idzie przez bezpiecznik czy idzie? -
Podłączenie płyty indukcyjnej 400v 2N POMOCY!
tomaszp85 odpowiedział tomaszp85 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
hej, zrobiłem wczoraj taka próbę. W miejsce N podłączyłem PE i od razu różnicowoprądowy strzela. Muszę zorganizować elektryka -
Podłączenie płyty indukcyjnej 400v 2N POMOCY!
tomaszp85 odpowiedział tomaszp85 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Hej, jest i fota skrzynki rozdzielczej. Nie pozostaje mi nic innego chyba jak zostać na 230v. Pytanie to jest nowe mieszkanie, oddane i odebrane od dewelopera w tym roku. Sądzicie, że ta instalacja została wykonana nie prawidłowo? -
Podłączenie płyty indukcyjnej 400v 2N POMOCY!
tomaszp85 odpowiedział tomaszp85 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
No to walczę z tą płytą dalej... Niestety na zasilanie z siły nadal nie działa, miga tylko jak na samym początku postu. Otóż pomierzyłem dokładnie napięcie i tak to wygląda: PE - niebieski: 47 v PE - brązowy: 240 v PE - czarny: 240 v PE - szary: 240 v Niebieski - czarny: 160 v Niebieski - brązowy: 85 v Niebieski - szary: 160 v Czarny - brązowy: 420 v Czarny - szary: 420 v Szary - brązowy: 420 v Zrobiłem jeszcze pomiary po zmostkowaniu 2 przewodów brązowy + niebieski (BN) BN - czarny: 420 v BN - szary: 420 v BN - PE: 240 v * PE - żółto zielony Mając schemat podłączenia 400v 2N ~ na L1 i L2 mogę podać 400v? Czy spali to płytę? Zrobiłem jeszcze taki test chciałem uzyskać podłączenie na 1 fazę z przewodów siły, analogicznie jak przy wtyczce 230 v i zero reakcji płyta się nie włącza. Czyli zmostkowane L1 i L2 do tego 1 faza + N + PE.... Nie mam już pomysłów... -
Podłączenie płyty indukcyjnej 400v 2N POMOCY!
tomaszp85 odpowiedział tomaszp85 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
-
Podłączenie płyty indukcyjnej 400v 2N POMOCY!
tomaszp85 odpowiedział tomaszp85 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
jest puszka z kostką, ale już bez dostępu lub będzie to ciężkie wyzwanie. Zamontowane meble, spróbuję się dostać -
Podłączenie płyty indukcyjnej 400v 2N POMOCY!
tomaszp85 odpowiedział tomaszp85 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Jednak zdjęcia podczas remontu to rzecz konieczna Cała moja "puszka" przed przedłużeniem przewodu wyglądała tak jak na zdjęciu poniżej. Przedłużenie wykonane jest na 100% prawidłowo, nie wymagało to zbytnio wiedzy technicznej. Taki sam kabel o tych samych kolorach i przekroju podłączony 1:1 -
Podłączenie płyty indukcyjnej 400v 2N POMOCY!
tomaszp85 odpowiedział tomaszp85 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Czyli wracam po pracy do domu i próbuję zrobię najpierw pomiary napięcia i potem podłączenie z siły na 230 v. Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc i wieczorem napiszę jak to się skończyło Pozdrawiam! Fajne forum -
Podłączenie płyty indukcyjnej 400v 2N POMOCY!
tomaszp85 odpowiedział tomaszp85 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
bladyy78 - wielkie dzięki! Duzo mi pomogłeś elpapiotr - tak instalacja 3 fazowa -
Podłączenie płyty indukcyjnej 400v 2N POMOCY!
tomaszp85 odpowiedział tomaszp85 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nie potrafię podłączyć 230v z siły, wziąłem przewód z wtyczką 230 v podłączyłem wg. schematu i do kontaktu. Wtedy zadziałała. Jeżeli jest możliwość podłączenia 230v z przewodów siły to to również rozwiązuje mój problem gdyż płytę i piekarnik będę miał na osobnych obwodach. Byłbym wdzięczny za podpowiedź -
Podłączenie płyty indukcyjnej 400v 2N POMOCY!
tomaszp85 odpowiedział tomaszp85 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Hej, w instrukcji jest napisane: * W przypadku domowej instalacji 3-fazowej 230/400V, pozostały przewód podłączyć do zacisku:L3, który nie jest połączony z wewnętrzną instalacją płyty. * Zaciski N-N są wewnętrznie połączone, nie trzeba ich mostkować -
Podłączenie płyty indukcyjnej 400v 2N POMOCY!
tomaszp85 odpowiedział tomaszp85 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Podłaczę dzisiaj żarówkę na 230v Niebieski + 1 fazowy? Jak się zaświeci to znaczy, że jest ok? -
Podłączenie płyty indukcyjnej 400v 2N POMOCY!
tomaszp85 odpowiedział tomaszp85 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Okej dzięki za pomoc -
Podłączenie płyty indukcyjnej 400v 2N POMOCY!
tomaszp85 odpowiedział tomaszp85 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Tak sprawdzałem jak był odłączony od indukcji, swoją drogą ciekawe ile V na nim jest bo może tylko to jakieś przebicia rzędu 20 -30 v a próbówka jest za czuła jakiś chinczyk za 3 zł -
Podłączenie płyty indukcyjnej 400v 2N POMOCY!
tomaszp85 odpowiedział tomaszp85 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Jeszcze taki pomysł może sąsiad już zmostkował szary z niebieskiem i dlatego u mnie niebieski świeci, możliwe? -
Podłączenie płyty indukcyjnej 400v 2N POMOCY!
tomaszp85 odpowiedział tomaszp85 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Okej, czyli coś z samą elektryką spieprzone, skoro niebieski świeci. Sprawa do dewelopera. Dzięki za pomoc -
Podłączenie płyty indukcyjnej 400v 2N POMOCY!
tomaszp85 odpowiedział tomaszp85 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Skoro płyta działa prawidłowo po podłączeniu 230v 1N jak na naklejonym schemacie, to może chodzi o to aby z siły podłączyć tak, aby podać 2 fazy po 230v każda, da radę tak? Na L1 i L2 podać osobno 230v z przewodów siły. Jak wnioskuję z różnych schematów taki efekt uzyskamy poprzez zmostkowanie szarego z niebieskim i czarny L1 oraz brązowy L2? Można tak? -
Podłączenie płyty indukcyjnej 400v 2N POMOCY!
tomaszp85 odpowiedział tomaszp85 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Cześć na wstępie dzięki wielkie za odpowiedź! Jest to nowe mieszkanie oddane w tym roku, w puszce w ścianie mam identyczne kolory jak na zdjęciu. Wykonałem jedynie przedłużenie przewodu 1:1 z tymi samymi kolorami. Przy próbówce świecą przewody po odłączeniu ich od płyty indukcyjnej: szary, brązowy, czarny i niebieski. Przewody do puszki 5 x 2,5 mm, przedłużenie do płyty indukcyjnej identyczny przewód również 5 x 2,5 mm. Czyli co sugerujesz spróbować? Mam elektroniczny miernik, którym można sprawdzić, napięcie, coś takiego: http://sklep.satserwis.pl/miernik-dt-830buz-zolty.html -
Cześć, Mam do podłączenia nową płytę indukcyjną amica 230v / 400v obsługuje oba zasilania. Umówiłam się z elektrykiem z wymaganymi uprawnieniami, aby wykonać od razu wpis świadectwo podłączenia w karcie gwarancyjnej. Przyjechał elektryk, podłączył na 400v i z płyty choinka wszystko miga nie działa. Kolejna próba, bez zmian. No to próba na 230v, nic to nie zmienia, cały czas miga i nie działa. Elektryk stwierdził, że płyta uszkodzona... No jak skoro nówka dopiero co z kartonu wyjęta. Pojechał. No to już sam podłączyłem do niej kabel zasilający na 230v (wg. schematu z naklejki) i odziwo zadziałała. Elektryk podłączał jakoś 230v z przewodów siły. Potrzebuję pomocy aby podłączyć ją na 400v skoro mam siłę w kuchni. Elektryka podłączenie na którym nie działa poniżej: Podłączenie, wymagane na 400v opisane jest jako 400v 2N~ (widać schemat na powyższym zdjęciu) W internecie znalazłem 2 różne schematy wg. których powinienem smostkować 2 przewody brązowy i niebieski. jednak przed wykonaniem takiej próby chciałbym się skonsultować, gdyż to dla mnie nie naturalne mostkować N z fazą obawiam się o bezpieczniki i jeszcze bardziej o płytę. Jeszcze jedno dla mnie jest zastanawiające na przewodach szary, brązowy, czarny i NIEBIESKI próbówka świeci.