Witam ten sam problem Mam 200mkw dom nowo postawiony silikat +15cm steropian poddasze 20cm wełna okna plastiki w połowie poprzedniej zimy uruchomiłem piec na samej podłogówce 30mkw-spałałem cały rotar na 2 tygodnie. W tym roku podłączyłem kaloryfery + cwu i jestem w szoku.Podłogówka osiąga 25stopni -super a kaloryfery ledwie ciepłe i nikt nie wie dlaczego.Głowice na kaloryferach na max i odpowietrzone. Parametry zadanej temp75c osiąga piec szybko, wyjście na komin otwarte w 1/4,zawór 4 drogowy gorący potem pompa i wymiennik -za nim rurki ciepłe. Czy ktoś ma wymiennik i czy we wszystkich musi być strata ok 20c? Mam wymiennik ponieważ kaloryfery mają ponoć pracowac w uklładzie zamkniętym a kocioł nie. Hydraulik od grzejników przetestował wszystkie gzejniki i mówi,ze nie tu trzeba szukać przyczyny (wejście do kaloryferu ledwie ciepłe to skąd grzejnik ma być gorący). Firma która instalowała piec zaprzysięga sie ,ze wymiennik jest bardzo dobrze dobrany i ręce rozkłada. W MCi r-eco serwisant proponuje wszystko puścić w otwarty układ, usunąć wymiennik i oszczędzić w ten sposób 2000zł na sezonie. Nie mam pojęcia co z tym robić?