Witam, W sierpniu tego roku dostałem pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego Aramis- Dobre Domy. Okazało się że nie ma szans na to żeby jakaś firma podjęła się budowy w tym roku (nie mogłem wcześniej zamówić firmy ponieważ decyzja o pozwolenie nie była pewna),powiedzieli że najszybciej za rok. Nie chcąc tracić czasu umówiłem się z jedną z firm, że jeżeli w tym roku zrobię stan „zerowy ” to w przyszłym roku będzie w stanie surowym zamkniętym. Udało mi się znaleźć budowlańca który podjął się wykonania fundamentów. Jednak co do wykonanych fundamentów nie jest przekonany ani firma która ma ciągnąć budowę dalej, ani kierownik budowy. Została wylana ława 60x40 zbrojona drutem żebrowanym 12x4 i zalana betonem C15/B20. I tu było by OK. Ale następnie jest 5 warstw pustaka szalunkowego szerokości 24 cm który został murowany klejem i zalany betonem C15/B20. Problemem jest zbrojenie. Na wszystkich narożnikach zbrojenie pionowe z drutu żebrowanego 4x12 i co 3 m pionowe 2x12. Natomiast brak jest jakiegokolwiek zbrojenia poziomego i w tym kierownik budowy i firma widzą możliwy problem. Fundamenty są wzniesione ponad ziemię od 60 do 80 cm. Radzą na tym zrobić wieniec 24x24 zbrojony drutem żebrowanym 12x4. Podniesie mi to wtedy wjazd do garażu na do 1m. Proszę o poradę co zrobić w tej sytuacji.