Piec KWSPG 10kW, tłok, Sterownik Signum 700T, dom 80m2 1930r, pełna cegła, nieocieplony, okna plastik. Ustawienia na jesień, późną - lekkie przymrozki, dosyć ciepło, kilka-kilkanaście stopni w dzień. W domu ok 22-23 'C, mam głowice termostatyczne. Węgiel ekogroszek sztygar 26 Mj, Tryb pracy dmuchawy - regulator zał. Term pok kot- nie Tryb pracy cwu - wył Nast. Prz. Kosza - 60'C Czujnik kosza - zał. Czas przesyp. - 9cykli po zadziałaniu czujnika kosza Krotn podawania - podajnik co 9 cykl Czas oczekiwania - 6 min w podtrzymaniu między przedmuchami Czas pauzy pod. - 12 min, dla trybu praca (rozpalanie, rozgrzewanie) Czas kontr obrotu - 20sek, używane dla spr czy podajnik sie nie zaciął Czas inic. Ruchu - 4sek, jw. Podajnik on/off - załączony Obr dmuch podt. - 2 bieg Czas dmuchawy podt . - 15 sek. Obr dm. Wzrost - 1 bieg, gdy w tym samym czasie działa podajnik Obroty dmuchawy - 0 bieg, dla trybu praca Temp. Zal. pomp - 45'C Temp wyl dm/pod - 40'C Nastawa kotla max - 85'C Histereza kotła - 2'C Algorytm pracy - 3 Typ dmuchawy - Wpa120 U ciebie zmienił bym tak na około: Histerza Kotła 2 Czas pauzy podtrzymania 12 minuty Obroty dmuchawy 1-2 Obroty dmuchawy podtrzymania 2 Krotność podawania 6-9 Póki co nie mam zaworu 3d, czyli tak jakby on był ustawiony u ciebie w położeniu że całość ciepłej wody z kotła idzie na grzejniki, czyli jedno ze skrajnych położeń.