Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Jan-Gaz

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    1
  • Rejestracja

Informacje osobiste

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Mój klub zainteresowań
    Budowa - wymiana doświadczeń

Dane osobowe

  • Miejscowość
    Rzeszów
  • Kod pocztowy
    36-054
  • Województwo
    podkarpackie

Profil płatny

  • Kategoria
    usługi

Jan-Gaz's Achievements

WITAJ, czytaj i pytaj... :)

WITAJ, czytaj i pytaj... :) (1/9)

10

Reputacja

  1. Witam, Czujnik temperatury nawiewu umieszczony jest na tłoczeniu. Powoduje to nieco zakłamany pomiar ze względu na spręż powietrza (po rozprężeniu na skrzynce rozprężnej temperatura spadnie) oraz podgrzanie (ok. 1 stopnia) przez wentylator. Po licznych pomiarach na warsztacie wynika, że gdyby czujnik został umieszczony przed wentylatorem, wówczas różnicy temperatur pomiędzy nawiewem a temp. zewnętrzną by nie było. Oczywiście powietrze będzie "to samo" niezależnie od umiejscowienia czujnika. Ustawienia ma Pan dobre- tzn. powietrze idzie przez by-pass i nie ma odzysku ciepła. Szczelność przepustnicy by-pass jest ok. 98%, wiec tutaj różnica w temp. wynika tylko w zasadzie z nieco przekłamanego pomiaru oraz podgrzaniu przez wentylator. Pozdrawiamy, Jan-Gaz
×
×
  • Dodaj nową pozycję...