  1. Witam, Czujnik temperatury nawiewu umieszczony jest na tłoczeniu. Powoduje to nieco zakłamany pomiar ze względu na spręż powietrza (po rozprężeniu na skrzynce rozprężnej temperatura spadnie) oraz podgrzanie (ok. 1 stopnia) przez wentylator. Po licznych pomiarach na warsztacie wynika, że gdyby czujnik został umieszczony przed wentylatorem, wówczas różnicy temperatur pomiędzy nawiewem a temp. zewnętrzną by nie było. Oczywiście powietrze będzie "to samo" niezależnie od umiejscowienia czujnika. Ustawienia ma Pan dobre- tzn. powietrze idzie przez by-pass i nie ma odzysku ciepła. Szczelność przepustnicy by-pass jest ok. 98%, wiec tutaj różnica w temp. wynika tylko w zasadzie z nieco przekłamanego pomiaru oraz podgrzaniu przez wentylator. Pozdrawiamy, Jan-Gaz
×
×