@tilnen - ja też czekam na wyniki Twoich pomiarów przepływu. Jeśli możesz to sprawdź je na różnych poziomach mocy maksymalnej. W mojej instalacji jest ok 900m rur, rozdzielacze bardzo blisko kotła, zasilanie i powrót to łącznie 7,5m rury Cu 28mm, łuki zamiast kolan, caleffi dirtmag 546306 wybrany też ze względu na mały opór (przelotowe połączenie). Termet Siver 20kW zakupiony w tym roku właśnie na podstawie opinii instalatorów o mocnej pompie jaka powinna sobie bez problemu poradzić w takiej instalacji. Wygrzewałem posadzki na parterze (rozdzielacz na piętrze odcięty) i przepływy na dłuższych pętlach (ok 80m) dochodziły do 1l/min. Po dołączeniu rozdzielacza z piętra przepływy są w zakresie błędu pomiarowego, tzn. jakieś są ale nie wiem czy to 0,2 czy 0,5 l/min. Myślałem początkowo, że to problem z rotametrami (Capricorn, odkręcone na max oczywiście), ale potem przeczytałem ten wątek... Patrząc na katalogowe charakterystyki pomp (PARA 6 vs 7), nie powinno być drastycznej różnicy w wydajności, więc zastanawiam się czy to coś innego nie jest spieprzone w tych kotłach.