  1. KG ma być ustawione inaczej dla ON i OFF. KG na OFF działa prawidłowo.
  2. Witam, Mam kocioł Cerapur Smart ZWB 24-5C, regulator CW100 , czujnik temperatury zewnętrznej. Grzeję teraz 2 sezon i czasami włączam w kotle funkcję z czujnikiem zewnętrznym lub bez i zauważyłem że jak jest ON (1) to kocioł moduluje temperaturę w zależności od temp.zewnętrznej ale nie słucha jaka temperatura jest zadana w regulatorze pokojowym (20,5st C) i przegrzewa nawet 23 st w pomieszczeniu a palnik pali choć na mniejszej mocy ale pali. Jak przełączę w kotle na OFF(0) czujnik temperatury zewnętrznej to kocioł również moduluje w/g zadanej krzywej grzewczej i temperatura w pomieszczeniu jest dokładnie taka jak jest ustawiona na regulatorze CW100, jak przekroczy 21 st to palnik na pewien czas się wyłaczy i cały czas temperatura jest pod kontrolą. W info regulatora pokojowego pokazuje mi temperaturę na zewnątrz domu czyli pomimo OFF w kotle czujnik jest widoczny i moduluje pracą kotła. Moje pytanie, po co funkcja ON(1) w kotle jak w tej sytuacji temperatura w pomieszczeniu wymyka się spod kontroli.
  3. Znamy odpowieź, faktycznie mniej?
  4. W takim razie po co program urlopowy, z datami działania skoro chcę ustawić temperatury grzania i obnizania na poziomie 17 i 18 st to kocioł będzie takie temperatury trzymał. Myślałem że ustawiam program urlopowy na dowolne temperatury i dowolny ores czasu a po nim następuje automatyczny powrót do ustawień temperatur po za urlopem.
×
×