  1. Energa pod tym względem robi różne cuda, co wynika z tego, że system Energii po kilku latach funkcjonowania prosumentów chyba nadal nie dorobił się jeszcze automatyzacji, bo to jest dla nich zbyt trudne do oprogramowania (nie mówiąc już o braku możliwości podglądu elektronicznego FV - dokument występuje dla Prosumenta wyłącznie w formie papierowej).[/quote Nowe inteligetne liczniki od energa T213 to już inna bajka ...i do tego aplikacja Mój Licznik Energa która się odświeża co 24h o godz 0:00 wyraźnie widać ile pobralismy ile oddaliśmy itp..i zgadza to się wsystko ze stanem faktycznym licznika.No ale pożyjemy zobaczymy jak dostaniemy pierwszą fv Oby ten magazyn energii był liczony tak jak kolega wyżej napisał od otrzymania faktury i od tego czasu mamy rok na wykorzystanie nadwyżki to będzie fajnie:-) ale jak magazyn zgromadzonej energii będzie liczony do końca każdego roku to już nie będzie tak kolorowo ..bo styczeń i luty nigdy nie zmagazynuja energii i jak ktoś ma pompę ciepła to w te dwa miesiące zawsze będzie na minusie i zapłaci za pobór prądu. Co innego by było jak by w Energa rozliczenie było nie co miesiąc /dwa tylko co rok ..
  2. Oby tak było jak napisałeś..., tylko dlaczego Live Chat Energa tak odpisał. .może ktoś się nieznal do końca i napisał tak na odczepke. . .
  3. Napisałes ,,Magazyn zgromadzonych nadwyżek liczony jest od końca maja przez rok" a ja teraz pisałem z Live Chat Energa i dostałem taka odp. Do 31.12.2020 od 1.01.2021 nowy magazyn. z tego co oni napisali to wynika ze styczen i luty beda liczone praktycznie normalnie nieuwzgledniajac energii oddanej do sieci bo w te miesiace jest mało słonca ..
  4. Witam mam Fotovoltaike 9kw , moje pytanie jak wyglada rozliczenie z Energa? czy faktura bedzie przychodziła co 2m ,6m czy co rok? Dodam ze 1.09.2020r wymieniono mi licznk na inteligietny dwukierunkowy... po zainttalowaniu Aplikacji w telefonie (Moj Licznik Energa) widze ile pobrałem a ile oddałem z instalacji FV. W jaki sposob Energa bedzie sie zemna rozliczała czy za Pełen rok od stycznia do grudnia ? czy od 1.09.2020 i od tego momentu bedzie liczony rok czyli do 09.2021? czy moze jeszcze w inny sposob?
  5. Witam Z taktowaniem Daikina 3 sobie poradziłem...wystarczyło podnieść krzywą na zasilaniu z 25 na 28 i pompa zaczęła chodzić płynnie...teraz przy temperaturach na zew. +5 -3 mam ustawione zasilanie 27 i pompka pyka sobie praktycznie cały czas..mało kiedy się wyłączy..co do poboru prądu to jest różnie zależy to raczej od tem.zew. i wacha się to między 12 > 20kw (odczyt z pompy) W domu mamy ciepło 23stopnie nieschodzi..parę dni temu robiłem parapetowke i podniosłem trochę tem.na zasilaniu z 27 na 30 (trochę przesadzilem)wiem ze podłogowka ma dużą bezwładności i pozostawilem pompę w tej temperaturze tak przez 1.5 dnia..Gdy goście przybyli to każdy co tu tak ciepło...no i faktycznie tem.w całym domu skoczyła do 25 stopni kilkukrotne wietrzenie reku nie pomoglo..i musieliśmy otwierać okna bo nie dało się usiedzieć.. takie zwiększenie zasilania z 27na 30 pobierało mi około 30kw na dobę teraz powrocilem do ustawień takich jakie miałem na początku ..zasilanie 27 i w domu tem. cały czas 23stopnie i to jest dla nas komfortowe. Dom nowy a użytkujemy go dopiero 3 miesiąc , może to się jeszcze wszystko wygrzewa.. i pompka z czasem będzie jeszcze mniej pobierała kw a może zużycie kw można jeszcze zmniejszyć zmieniając ustawienia krzywej ..jak narazie jestem zadowolony w domu mamy ciepło 23c a zużycie prądu 12>20kw jest dla mnie akceptowalne:-) Mam taryfę G11 i raczej już nie warto jej zmieniać bo gmina juz złożyła przetarg na fotowoltaike i prawdopodobnie wiosną ruszą z montażem paneli ..zakładam 9kw fotowoltaiki i taką mocą rachunki za prąd wraz z całym ogrzewaniem i chłodzeniem zbije do zera zostanie sam abonament około 20zl ..9kw to sporo i gdyby nie spore dofinansowanie z gminy to pewnie niezałożył bym takiej mocy...a może w przyszłości będzie auto elektryczne to i 9kw się wtedy przyda.. albo basen i grzałki elektryczne do niego heh..:-)zobaczymy napewno te 9kw niezginie .
  6. Podobno w pompach Altherma 3 - 4/6/8kW nie ma czegoś takiego jak przewymiarowana pompa.
  7. To prawda w trakcie taktowania jak robiłem odczyt z pompy ciepła to tak samo miałem małe zużycie a jak chodziła na harmonogramie zużycie było większe ..
  8. Daikin Altherma3 -8kw Witam po 2dniach obserwacji pompy na harmonogramie zaobserwowałem ze pompa niesłucha sie harmonogramu..jak sie załaczy od 8j do 12j to i tak lubi sie w tym przedziale wyłaczyc i załaczyc z 3-4razy ,po godzinie 12j agregat z 1.5godz odpoczywa ale pozniej załancza sie coraz czesciej.. i w koncu zaczyna taktowac co 5min...w moim przypadku harmonogram nie pomogł , bede wzywał instalatora..
  9. Narazie testuje harmonogram za dwa dni napisze jak to wygląda na harmonogramie..
  10. Pisałem dzisiaj ze jak znajdę chwile to zakręce zasilanie wody na rozdzielaczu parteru .. zasilane było samo piętro ..efekt był taki ze agregat w ciągu godziny załączyl się 2razy po 3-4minuty a około 30min miał postój. ..gdy odkrecilem zasilanie na parterze znowu nastapila rutyna..taktowanie...około 5min pracuje około 5min postoju ..i tak w koło. .
  11. Gdy następuje wyłączenie pompy tem. powrotu ma około 23.2c zasilanie spada z 29 do 23c i znowu agregat startuje
  12. Parter mam 100%płytki ale one są chłodne a w pokojach około 23c miezone termometrem zwykłym. .i laserowym ,na parterze jest ciepło ale płytki chłodne.
  13. Jak wchodzę na PC w Czujniki i gdy agregat się załączy to Woda Zasilająca ma około 24c sprężarka ja nagrzewa przez 3min do 29c i agregat się wylancza , mija niecałe 5min jak tem.wody spadnie do okolo 24c (tyle samo stopni 24 ma woda na powrocie)i znowu agregat się załącza i tak w koło przy dodatnich tem.na zew. Mam wrażenie ze powodem tak szybkiego spadku tem. wody z 29 do 24 jest podłogowka na parterze gdzie mam 100% płytki i ta płtyka nie jest ciepła , tak jak by to ona schładzala wodę do tych 24c (takie mam wrażenie ..może się myle) znajdę chwile to zamknę zasilanie na rozdzielaczu parteru zostawię otwarte pietro i napisze co się stanie..
  14. Brak sterownika daikina kable wyciągiem do sterownika w salonie ale jeszcze nie kupiłem
  15. Na pompach się nie znałem i nie wiedziałem jakie ma zasady działania. .myślałem że prawidłowe działanie pompy to ze agregat się załączy np.na 30mi i później odpoczywa z 1-2godz dlatego zaniepokoilo mnie to że ten agregat co chwile się włącza i wylancza ..w domu było ciepło tylko to taktowanie ...przez te 6tyg pompa prawie działała ciągle tak samo..dopiero ze spadkiem tem pompa działała prawidłowo. .w tej chwili zrobiłem harmonogram i mam obserwować. .
×
×