Witam serdecznie
To że jako nowy umieszczam od razu schemat instalacji to nie oznacza że nie przeglądałem dziesiątek tematów
Ale do rzeczy. Zaprojektowałem projekt instalacji co oraz cwu który zamieszczam do wglądu.
System oparty na buforze kombinowanym z dwoma wężownicami w zbiorniku zewnętrznym, oraz wewnętrznym zbiorniku cwu.Do bufora podpięte będą :
- system solarny (w dolnej wężownicy - która na rysunku jest "czysta")
- kocioł zasypowy z dolnym spalaniem SAS 17 kw wpięty w wyższą wężownicę
- piec gazowy do dogrzewania cwu
Powierzchnia użytkowa ok. 150 m2 .Ściany zewn porotherm 30, ocieplenie 15 styro. Poddasze betonowe z ociepleniem 15 cm styro.
Widoczne rury wychodzące do rozdzielaczy co i cwu na poddaszu. (jedyny obwód podłogowy zaopatrzony w termostat elektryczny będzie znajdował się w rozdzielaczu co).CWU na poddaszu 4 obwodów, CO 7 obwodów.
Ze względu na czasochłonność nie umieściłem filtrów siatkowych z zaworkami - które umieszczone będą przed pompami, oraz zaworków przy buforze, rozdzielaczach i kotłach.
Prosiłbym o opinie odnośnie systemu.
Czy można podpiąć kocioł bezpośrednio do króćców bufora ? (nie do wężownicy) Co trzeba wtedy zmienić ? No bo nabijając instalacje do 1.5 bar nie wyrzuci wody w otwartym naczyniu?