Witam mój piec to Kamen Multi 20 kW, sterownik Tech 480K z pid, wentylator to STW70 Hawk. Do ogrzania około 180m2 plus zbiornik 200l. Mam z tym wszystkim problem gdyż występuje mi duża ilość nie dopalonego węgla w popielniku i wydaje mi się że nie pali równomiernie węgla. Z przodu mam sam popiół a z tyłu popielnika mnóstwo spieków. Ustawienia Tech-a to: Zadana CO - 65* Zadana CWU - 47* Histereza - 2* Temperatura załączania pomp - 35* Moc kotła - 70% Temperatura zadana zaworu - 36* - przy 8* na zewnątrz Skok jednostkowy - 40% Minimalne otwarcie - 0% Minimalna temperatura powrotu - 35* Minimalna praca podajnika - 4 sek Maksymalna praca podajnika - 4 sek Minimalna przerwa podajnika - 60 sek Maksymalna przerwa podajnika - 60 sek Minimalny wentylator roboczy - 40% Maksymalny wentylator roboczy - 60% Minimalne obroty - 160/min Maksymalne obroty - 350/min Maksymalna temperatura spalin - 240* Obniżenie pokojówki - 1* Korekta wentylatora dolna - minus 10% Korekta wentylatora górna - minus 10%   Tyle ustawień znalazłem na piecu (oprócz krzywej grzewczej). Dodam tylko iż tak piec ustawił mi instalator (i tyle chłopa widzieli) a ja jestem zielony w temacie.