Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

maciokrk

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    1
  • Rejestracja

O maciokrk

  • Urodziny 06.02.1994

Informacje osobiste

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Mój klub zainteresowań
    Budowa - wymiana doświadczeń

Dane osobowe

  • Miejscowość
    Kraków
  • Kod pocztowy
    31-990
  • Województwo
    małopolskie

Profil płatny

  • Kategoria
    usługi

maciokrk's Achievements

WITAJ, czytaj i pytaj... :)

WITAJ, czytaj i pytaj... :) (1/9)

10

Reputacja

  1. Witam, Panowie pomóżcie, posiadam kocioł SAS Multi 29 kW, ogrzewam dom o powierzchni około 250 m2, dom nieocieplony, dach z dobrą izolacją, sterownik jest z PiD (nie korzystam), ustawienia kotła mam takie: praca: 8 s- czas podawania, 32 s przerwa podtrzymanie mam 12s podawanie 10 minut przerwa, wentylator w podtrzymaniu 35 sekund pracy 5 minut przerwy. Wentylator ustawiony na 22 w skali od 1 do 100, przesłona do komina ustawiona w środkowym położeniu, zawór czterodrożny otwarty na 4. Palę groszkiem wysokoenergetycznym z Wesołej. Do tego posiadam regulator pokojowy na dzień ustawione 19.4 stopnia na noc 18. I problem jest taki że mam drobne czarne spieki, ale pojawiają się one tylko w czasie pracy jak piec jest w podtrzymaniu jest ładny popiół (stosunek popiołu do spieków jest jakieś 65 do 35). I kiedy pokojówka da sygnał do pracy i włączy się pompa piec nie jest w stanie osiągnąć wyższej temperatury niż 50 stopni mimo ustawionych 62. Modyfikowałem różne ustawienia, przewertowałem cały wątek i nie mogę znaleźć gdzie jest błąd. Proszę o pomoc.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...