Nie wiem czy tak było, bo CWU grzeje od niedawna (wcześniej tu nie mieszkałem i chodziło tylko grzanie). Zbiornik 300l Panasonica z nierdzewki. Wydaje mi sie, że powinien rozładowywać się wolniej.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompa 9kW seria H chodzi na "pogodówce" gdy osiągnie obliczoną z krzywej to przestaje grzać ale chodzi obiegówka, normalne. Czy jak podłącze termostat lub termistor to po osiągnięciu zadanej temperatury obiegówka też się wyłączy? Bo dość szybko spada temperatura w zbiorniku CWU np. od 41 do 33 w 11 godzin. Gdy PC całkiem wyłączona to temperatura spada wolniej. Zawór trójdrożny nie domyka się czy co? Obiegówka tylko wewnętrzna żadnych dodatkowych.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Chciałem się upewnić. Instalatora pytałem, mówił „tak oczywiście jest”. Chyba mnie nie zrozumiał o co pytałem.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czy jest cichy T-Cap generacji „J”?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Działa.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Może pojechał po ten certyfikat do Dartmstadt na mój pasywniak poniemiecki. Tylko nie wiem czy coś załatwi bo ja OZC nie mam. Ale pewnie policzył po drodze to może jednak dadzą. Jak wróci to pewnie zaraz mnie do piaskownicy wyśle.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
MiG25 czy możesz proszę zarejestrować i pokazać moment defrostu?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wykresy obu (SXC i SDC) pomp są takie same. Dlaczego w tcapie nie zatrzymuje sprężarki?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Przy każdym defroscie mam dwa stopy sprężarki. Nawet jak temperaturę powrotu miałem dużo powyżej 27*. W serwisówce od Tcapa jest : „ When water inlet temperature is more than 50°C, unit will operate deice mode 1.” Takiej temperatury nie miałem. Dlatego pytałem o sprężarkę na wykresie.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Po lewej Sxc09H3E5, po prawej Sdc09H3E5. Nie widziałem u mnie nigdy żeby było jak piszesz. Słabo widać na tym zdjęciu ale obydwa tryby deice mode 1 są takie same.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
W deice mode 1 też ciężko pracuje. To jaka jest różnica między nimi?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Stara, poniemiecka, 113-to letnia chałupa, 105 m2 parter. Sam osobiście od podstaw izolowałem. Na razie nie mieszkam, w domu 21,5*.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Na Sdc09H3e5 akurat teraz 0* chodzi na 19Hz, pobór 476W z podlicznika. Co ciekawe z wykresu z pompy podaje 2 A czyli jakieś 460W.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wychodzi około 0,0004 czyli mniejsze od 4 (liczone dla 7 miesięcy). Od 1 października do 1 kwietnia jest 6 miesięcy. A ile zużywałeś kWh na ogrzewanie w jednym sezonie jak grzałeś czystym prądem?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami: