Pisząc "ultradźwięki" miałem na myśli czyszczenie czujnika ultradźwiękami, nie czujnik ultradźwiękowy. Zamiennik SIKA to też Vortex tylko mniej awaryjny. Przetwornik przepływu ultradźwiękowy troooochę kosztuje.
-
Pozostaje Ci zakupić czujnik Sika (nr części: 5013359) od Daikina (co ja też uczyniłem) i zakończyć życie tego badziewia od Grundfosa. Ten czujnik, który masz nie nadaje się do wody w zładzie, no chyba, że do zdemineralizowanej. Membranka oblepia się nalotem i pokazuje głupoty w wyższych temperaturach. Co ciekawe Grunfos w DTR czujnika wyraźnie pisze o wymaganiach jakości wody. Oszczędność? Membranka w Grundfosie jest z Silicon-based MEMS. Nie znalazłem w necie na jaką chemię jest to odporne. Czyszczenie mechaniczne nie wchodzi w rachubę (wg.producenta). Może ultradźwięki? Niech się jakiś "professore" wypowie.
-
Witam. Powróciłem z wartościami do tych wymienionych w instrukcji serwisowej i dalej nie mogę zmienić 6-00. Powraca wartość 10 po powrocie do menu ustawień czy też po restarcie systemu. Nie mam już pomysłów. Gdy podłączę się kabelkiem do althermy to w Configuratorze też nie mogę edytować tego parametru. Jest po prostu nieaktywny. Gdy dodam nowe urządzenie też to samo. Czyli producent w tym przypadku albo nie zezwolił na zmianę wartości albo jest od czegoś tajemniczego zależna. Wgrałem soft fabryczny, ustawiłem i dalej to samo.
-
W Daikin Configurator tak jak i w menu sterownika nie mam możliwości zmiany parametru 6-00. Może zależy to od rodzaju pompy?
-
Próbowałem zmienić te 6-00 z 10 na 5 to wraca samo po restarcie do 10
-
Witam. EHVX08S18C3V Ustawienia te same co netmax.
-
Tak. Ustawioną na "załącz" w harmonogramie na godzinę przed trybem komfort dla CWU, i na wyłącz równo ze startem trybu komfort CWU. Ale co to ma za znaczenie czy jest recyrkulacja CWU? Czyżby Altherma narzucała większą histerezę przy istniejącym dodatkowym powrocie?
-
Chodzi o CWU a nie ogrzewanie. Ustawiony mam "Harmonogram" i załącza się w wybranych godzinach ale pod warunkiem, że temperatura w zbiorniku jest 10'C niższa niż nastawa.
-
Witam. Panowie jest w menu jakaś ustawialna histereza dla grzania KOMFORT przy CWU? Z obserwacji moich wynika, że grzanie załącza się dopiero przy różnicy 10'C i nie mogę w instrukcji znaleźć takiego ustawienia.
-
Witam. Mam pytanko: Czyścił ktoś, kiedyś takie ustrojstwo jak vortexowy czujnik przepływu Grundfosa (VFS 5-100L G) co w Althermie odpowiada za błąd przepływu? Jest tam taka membrana z tworzywa na bazie silikonu i boję się ją potraktować odkamieniaczem a skoki od 0 do 23 w pomiarze przepływu żyć nie dają. Pracowała ślicznie przez ponad trzy lata a teraz codziennie alarm 7H. Odpowietrzenie układu i czyszczenie filtra nie pomaga. Jak czyszczenie vortexa nic nie da to pomierzę napięcia na wyjściu i zasilaniu czujnika i pozostanie wymiana czujnika lub płyty. Cena taka, że chyba pod choinką na święta pusto będzie Moja pompka to Altherma 8kW seria C ze zintegrowanym zasobnikiem 180l (EHVX08S18C3V) Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam wszystkich kulturalnych uczestników dyskusji. Wojtek