-
Liczba zawartości
20 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez JakAnd
-
Wzrasta ciśnienie przy podgrzewaniu cwu - Panasonic Aquarea All in one 9kw
JakAnd odpowiedział JakAnd → na topic → Pompy ciepła
Sprawdziłem. Po spuszczeniu powietrza i odkręceniu sieci nic, po podgrzaniu też nic. Woda powyżej 6 barów kapie z zaworu, ale naczynie nie wypełnia się wodą, jest puste. -
Wzrasta ciśnienie przy podgrzewaniu cwu - Panasonic Aquarea All in one 9kw
JakAnd odpowiedział JakAnd → na topic → Pompy ciepła
Przecież napisałem, że 3,8 na wentylu. Nad zbiornikiem manometr pokazuje 0 -
Wzrasta ciśnienie przy podgrzewaniu cwu - Panasonic Aquarea All in one 9kw
JakAnd odpowiedział JakAnd → na topic → Pompy ciepła
Tak, postąpiłem zgodnie ze wskazówkami Jasiek71 -
Wzrasta ciśnienie przy podgrzewaniu cwu - Panasonic Aquarea All in one 9kw
JakAnd odpowiedział JakAnd → na topic → Pompy ciepła
Ciśnienie w naczyniu sprawdzone - 3,8 bara -
Wzrasta ciśnienie przy podgrzewaniu cwu - Panasonic Aquarea All in one 9kw
JakAnd odpowiedział JakAnd → na topic → Pompy ciepła
Nie bardzo rozumiem. Jak mam całkowicie spuścić ciśnienie? -
Wzrasta ciśnienie przy podgrzewaniu cwu - Panasonic Aquarea All in one 9kw
JakAnd odpowiedział JakAnd → na topic → Pompy ciepła
Oczywiście. Pompy nie ruszam. -
Wzrasta ciśnienie przy podgrzewaniu cwu - Panasonic Aquarea All in one 9kw
JakAnd odpowiedział JakAnd → na topic → Pompy ciepła
Rozrysowanie to już dla mnie zbyt wiele Nie wiem, że nie nadaje się do CWU. -
Wzrasta ciśnienie przy podgrzewaniu cwu - Panasonic Aquarea All in one 9kw
JakAnd odpowiedział JakAnd → na topic → Pompy ciepła
Popuściłem delikatnie wentyl. Powietrze jest. Jutro będę wiedział dokładnie. -
Wzrasta ciśnienie przy podgrzewaniu cwu - Panasonic Aquarea All in one 9kw
JakAnd odpowiedział JakAnd → na topic → Pompy ciepła
Zawór reaguje prawidłowo. Puszcza wodę po przekroczeniu 6 barów. Jaki ma wpływ na wzrost ciśnienia w instalacji??? -
Wzrasta ciśnienie przy podgrzewaniu cwu - Panasonic Aquarea All in one 9kw
JakAnd odpowiedział JakAnd → na topic → Pompy ciepła
Zbiornik 185l Naczynie przeponowe Reflex De 12 Ciśnienie wstępne będę znał dopiero jutro, muszę pożyczyć manometr pod wentyl. Trudno mi jednak uwierzyć, że problem leży w naczyniu. Na poprzednim naczyniu wszystko było ok przez ponad rok. Potem zaczęły się problemy. Wymiana nie dała nic, jeszcze w ten sam dzień ciśnienie przy podgrzewaniu rosło. -
Mam problemów związanych ze wzrastającym ciśnieniem podczas podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Przez ponad rok wszystko było ok. Jakiś czas temu po zasygnalizowaniu problemu, serwisant wymienił naczynie przeponowe, twierdząc, że powodem jest uszkodzona membrana w naczyniu. Wymiana naczynia przeponowego nic jednak nie dała. Podłączony do sieci wodociągowej manometr wskazuje ciśnienie z wodociągów 3,5 bara. Nieco wyższą wartość (3,7 bara) wskazuje manometr przy naczyniu przeponowym, kiedy pompa jest w stanie spoczynku. Podczas podgrzewania wody ciśnienie rośnie do ponad 6 barów i zawór puszcza wodę. Z moich obserwacji wynika, że wymienione naczynie przeponowe jest ok. W dolnej części jest powietrze, więc membrana jest cała. Nadmienię także, że po zakończeniu podgrzewania wody ciśnienie utrzymuje się na 6 barach. Wystarczy jednak upuścić nieznaczną ilość ciepłej wody (mniej niż szklanka), by ciśnienie na manometrze powróciło do 3,7 bara. Wzrost ciśnienia nie ma związku z temperaturą wody, tzn. czasami kapie po 40 stopniach, czasami już przy 30. W tym czasie (woda podgrzewana jest do 48 stopni) potrafi nakapać prawie litr wody. Ciśnienie rośnie przy każdym podgrzewaniu. Proszę o pomoc, co jeszcze może być powodem tej sytuacji. Pzdr.
-
Mam jeszcze pytanie. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji czym różną się tryby CWU Standardowy/Inteligentny. I drugie pytanie. Co to za nastaw w ustawieniach instalatora, w opcji Zbiornik - max czas działania ogrz. podłog? Jakie w ogóle macie nastawy w funkcji Zbiornik?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
7 stopni
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Chodzi Ci o temperaturę ponownego wygrzania zbiornika?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie mam włączonego harmonogramu. Woda ustawiona na 48. Na głównym ekranie mam słoneczko i kran http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=402342&d=1512420015
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czy ktoś może mnie olśnić odnośnie podgrzewania CWU. Pompa dziś rano podgrzała wodę do zadanych 48 stopni. W dzień miała ok 39, w tej chwili, po zużyciu wody do kąpieli, temperatura spadła do 21, a pompa nadal nie wystartowała, by ją podgrzewać. Czy ona sprawdza automatycznie temperaturę CWU, czy jest to do ustawienia w menu? Już po prostu nie wiem, czy coś nie tak z pompą, czy pogrzebałem coś w menu.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wracam jeszcze na chwilę do tematu hałasu. Przy domu szkieletowym nie słyszę nawet najmniejszego szumu podczas działania pompy. Jest ona umiejscowiona przy bocznej ścianie domu, przy kuchni. Mieszkam w bardzo cichej okolicy, przy lesie, gdzie przez większą część dnia słychać tylko ptaki i w oddali szczekanie psów, a ilość samochodów można zliczyć na palcach jednej ręki. W takich warunkach, przy absolutnej ciszy w domu, muszę sprawdzać na sterowniku, czy chodzi, bo nie słychać jej wcale. Jednostka zewnętrzna jest posadowiona na osobnym fundamencie i metalowej konstrukcji (nie było tematu wieszania na ścianie z uwagi na możliwość przenoszenia drgań na konstrukcję drewnianą. Jest tylko jedna sytuacja, w której słyszę działanie pompy w domu - słyszę jednostkę wewnętrzną podczas defrostów we wiatrołapie, który graniczy z pomieszczeniem, w którym jest pompa. Tak to wygląda u mnie http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=402209&d=1512298143
-
To zależy od tego czy podaje prawdziwą produkcję energii czy nie. Może warto byłoby uderzyć do producenta, jeśli nie jest to odosobniony przypadek. Czy ktoś ma te modele i może jednoznacznie powiedzieć, że wskazania pompy są ok?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ja mam podlicznik tylko na pompę. Obserwacja wskazań na pompie, podliczniku i głównym wskazuje, że pompa zaniża wartość poboru energii. W moim przypadku to ok 21% a to duży. Jakby przeliczyć twoje dane, wychodzi bardzo podobnie. Przy okazji, czy ktoś jeszcze zaobserwował taką sytuację?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mieszkam od końca maja. Taryfa G11 CZERWIEC CWU - 37 kWh CO - 0 kWh Łącznie - 19,24 zł LIPIEC CWU - 36 kWh CO - 0 kWh Łącznie - 18,72 zł SIERPIEŃ CWU - 28 kWh CO - 0 kWh Łącznie - 14,56 zł WRZESIEŃ CWU - 39 kWh CO - 0 kWh Łącznie - 20,28 zł PAŹDZIERNIK CWU - 37 kWh CO - 22 kWh Około 10 dni grzania kominkiem bez rozprowadzenia ciepła (wieczory) Łącznie - 30,68 zł LISTOPAD CWU - 49 kWh CO - 96 kWh Około 7 dni grzania kominkiem (wieczory), około 7 dni grzania kominkiem cały dzień Łącznie - 75,40 zł W domu 22-23 stopnie, CWU - 48.