Witam wszystkich
Jestem na etapie projektu pierwszego domu. Zaczynam zgłębiać temat płyty fundamentowej i dlatego pytania na tym forum.
Jaki jest rzeczywisty rozkład temperatur pod płytą fundamentową?
Który z wariantów (modeli) jest bliższy w odwzorowaniu rzeczywistości?
Czy pod płytą jest tak ciepło?
Czy użytkownicy forum mogą podzielić się wynikami pomiarów temperatury pod płytą z obecnej zimy?
Przeprowadziłem symulację w programie THERM (https://windows.lbl.gov/software/therm) zgodnie z złożeniami jak w wariantach nr 1 i 2.
Wariant nr 1:
Ściany zewnętrzne:
- SILIKAT N18 (gr. 18 cm, wpc=0.46 W/mK)
- EPS (gr. 20 cm, wpc=0.038 W/mK)
Podłoga:
- beton z ogrzewaniem podłogowym (gr. 10 cm, wpc=2 W/mK)
- XPS (gr. 10 cm, wpc=0.034 W/mK)
- płyta fundamentowa (gr. 25 cm, wpc=2.5 W/mK)
Grunt (gr. 1.5 m, wpc=1.5 W/mK)
Temperatura wewnątrz 21
Temperatura podłogi 30
Temperatura zewnętrzna -20
Temperatura gruntu na głębokości 1.5m 1
Wariant nr 2:
Temperatura gruntu na głębokości 1.5m nie została określona
Strona lewa: opaska przeciwwysadzinowa szerokość 1 m (XPS gr. 10 cm, wpc=0.034 W/mK)
Strona prawa: bez opaski