  1. W rejonie obsługiwanym przez PGE od 4 miesięcy pracownicy mają obowiązek przed zamontowaniem licznika dwukierunkowego sprawdzić czy instalacja PV faktycznie istnieje i czy działa. U moich rodziców przejrzeli całą instalację od inwertera do licznika nie pomijając zabezpieczeń AC i DC. A u mnie trzy lata temu licznik wymienili w 4 minuty i uciekali bo szkoda było im czasu marnować na takie popierdółki.
  2. Skaczesz od tematu do tematu ale może postaram się wytłumaczyć prościej. NIE chodzi mi o antiflow ale o to że w moim inwerterze 3 fazowym w czasie produkcji ta faza na której jest niższe napięcie inwerter podwyższa natężenie pracy a na innych z wyższym napięciem obniża natężenie. W moim przypadku różnica natężenia produkcji między fazami dochodzi czasem do 1,5A a z reguły wynosi ok 0,5A - dużo nie dużo ale jednak. Dzwoniłem jakiś czas temu do serwisu z zapytaniem czy to normalne i powiedziano mi że inwerter może w niewielkim stopniu płynnie ,,balansować'' między fazami i dociążać fazę z niższym napięciem a tam gdzie jest wysoka wartość obniżać natężenie. Z tego co pamiętam serwisant wspominał o max wartości 2A. I jeszcze raz wspomnę że nie chodzi o ograniczenie programowe inwertera.
  3. Zapytanie było który inwerter może balansować mocą AC na wyjściu każdej z faz. Udzieliłem odpowiedzi że mój Afore trójfazowy BNT ma taką możliwość i tyle w temacie. A odpowiedzi typu spadaj wiele mówi o twoim poziomie intelektualnym.
×
×