Witam. Czy mogłby mi ktoś doradzić odnośnie mojego projektu wetylacji mechanicznej? Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym około 120m2, 4 osoby.
Chce wykonać wszystko na rurakch peflex.
Wetylacje do parteru musze wykonac z rurek schowanych w warstwie styropianu poddasza fi 50. Poddasze natomiast planuje z rur fi 75.
Na parterze planuje dwa nawiewy po jedenym w pokoju 3x50 i salonie 5x50. Wywiew to kuchnia 4x50 i łazienka 4x50
Rurka fi 50 ma przepływ 13m3/h, co da w salonie 65m3/h i w pokoju 39m3/h, wywiew w kuchni i łazience po 52m3/h razem po 104 m3/h
Zastanawiam się czy jeden nawiew w salonie wystarczy (powierzchnia salonu z kuchnia to okolo 37m2), czy nie zastosować dwuch 3x50 razem 78m3/h i dołożyć jedena rurke wywiewu w kuchni 5x50 to 65m3/h. Razem po 117m3/h
Natomiast poddasze użytkowe 3 nawiewy 2x75 w pokojach oraz 2 wywiewy w łazience i przedpokoju 3x75.
Rurka fi 75 to 22m3/h czyli w pokojach po 44m3/h, a w łazience i przedpokoju po 66m3/h to razem 132m3/h
Ewentualnie wszystko na rurach fi 50 na poddaszu również to by było 3 nawiewy 3x50 to 117m3/h i 2 wywiewy w lazience 4x50 i przedpokoj 5x50 117m3/h.
Razem 236m3/h nawiew i 236m3/h wywiew na rurakch 50 na dole i 75 na gorze
Albo 249m3/h nawiew i 249m3/h wywiew na rurkach 50 na dole i 75 na gorze oraz dodatkowy anemostat w salonie
Albo na rurkach 50 to 234m3/h nawiew i wywiew.
Oraz 221 m3/h nawiew i wywiew z dodatkowym anemostamem na rurkach fi 50.
Roznice raczej nie za wielkie
Czy to co podalem ma sens? Który wariant wybrać, a może coś innego?
Jaki rekuperator polecacie za okolo 5-6 tysiecy.
Kolejne pytanie to jeżeli rekuperator ma sprawność 90% to oznacza to ze gdy powietrze wywiewane ma 20 stopni to nawiewane powinno mieć 18? czy potrzebna jest jakaś nagrzewnica dodatkowo? Jak to sie ma dla temperatury 0 stapni a jak dla -10?
Z góry dziękuje za poświecony czas