Dziękuję wszystkim za udzielone rady, na część pytań odpowiem od razu (a z drugą częścią -muszę się dowiedzieć).
Więc: kocioł może być źle ustawiony to fakt, ale ustawienia pozwalały utrzymać temp. 55 stopni na kotle - więc pompa chodziła ciągle i w takim razie kocioł bym wykluczył. Nie wiem co to znaczy czy kocioł jest przystosowany do układu zamkniętego... wiem, że ma podajnik ekoenergi, półki są poziome. Oczywiście budynek może być nie wygrzany, ale podłogi są po prostu zimne, podczas gdy np. w łazienkach komfort cieplny jest wyczuwalny.
Ocieplenie budynku: 10cm styropian na ścianach, w podłodze 25cm styropianu, dach ocieplony wełną 5+15cm.
Wentylacja grawitacyjna bez odzysku czy coś podobnego (nie znam się)
Szczelność - znam sie tyle, że mogę stwierdzić, że po nogach mi nie wieje - tak pół żartem pół serio
Zawór jest na pewno 3d.
średnice rur zasilających (do rozdzielacza i z niego wychodzą rury o takich samych średnicach - zmierzę przy najbliższej okazji, pętle i powroty są również na tych samych białych elastycznych rurkach.
Czy jakikolwiek wpływ na działanie tej instalacji może mieć wpływ fakt, że obieg cwu jest zamkniety ? - wydaje mi się, że to nie powinno mieć wpływu na instalacje ogrzewania, ale już mnie chyba nic nie zdziwi.