Witam Potrzebuje pomocy, niestety, przy budynku który został kiepsko zaprojektowany, a na dodatek bardzo źle wykonany. Jestem użytkownikiem obiektu który jest nowy, a zarazem z dużymi problemami. Mamy wiele drogich instalacji które nie działają. Od roku próbujemy poszczególne sekcje uruchamiać i dopieścić. Instalacja cieplna to jakaś porażka. Niestety, nie wszystko mogę opisać. Głównego wykonawcy nie ma, ogłosił upadłość. Podwykonawce także pogrążyły usterki. Budżetówka + zła opinia o obiekcie dopełniają całości. Vaillant i jego serwisanci polegli i wypieli się ze względu problemy z instalacjami. Same solary jako takie już uruchomiliśmy. Teraz mamy jakikolwiek uzysk. Wcześniej było prawie zero. Borykamy się z przegrzewaniem instalacji i z nienadążaniem odbioru ciepła z samych paneli. Często wymienili VPM60/2 S się blokują ze względu na zbyt wysoką temperaturę paneli. Układ działa z rana i bardzo szybko osiąga u góry temperaturę 130 st.C. Na samym wymienniku temperatura nie przekracza 80st.C. Rozumiem że to zabezpieczenie przed przegrzaniem wymiennika, ale na nim jest bezpieczna temperatura. A ze względu na dużą odległość ciepło z solarów nie nadąża "dojść". Zabezpieczam wymiennik kosztem paneli. Czy w VPM 60/2S można te zabezpieczenie wyłączyć? Układ nie reaguje na zmiany ustawień zabezpieczeń w "centrali" auroMATIC 620/3. Mam 24 panele podłączone do jednego VPM60/2S są 4 takie sekcje odległość wymiennika od solarów, licząc długość rur to 100-150m zasobnik to łącznie około 10m3 całość niby steruje auroMATIC 620/3, Pozdrawiam