    Panasonic Aquarea

    No nic nie robilem. Zresetowalem puściłem na CO i przełączyłem na CWU i się udało.
  2. Angelo19

    Panasonic Aquarea

    Pierwszy raz taka sytuacja. Tak czyszczę. W menu nic nie zmieniam od 2 lat. Cały czas na harmonogramie działam. Póki co działa i zobaczymy czy przytrafi się znów coś takiego.
  3. Angelo19

    Panasonic Aquarea

    U mnie pompa działa już 4 rok i od 2 lat mam tak samo ustawione czyli harmonogram i grzeję raz na dobę i nigdy nie było problemu. Wczoraj już mi się udało to puścić i ruszyła. Zobaczymy jak dziś. Dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam
  4. Angelo19

    Panasonic Aquarea

    Przepraszam ale tak na szybko pisałem bo po powrocie z pracy to było. Tak Panasonic aquarea seria J. Mam grzanie na harmonogramie i wieczorem żona pisze mi że nie ma ciepłej wody więc zrobiła zdjęcie czy pompa działa i na CO wszystko śmiga. Przyszedłem do domu i włączyłem recznie grzanie CWU i zawór się przełączył i jak w zbiorniku mam wodę o temperaturze 13 stopni to po przełączeniu na CWU temperatura w srodkowym okienku spada na te 13 stopni i nic sie nie dzieje.
  5. Angelo19

    Panasonic Aquarea

    Witam. Mam przypadlość a mianowicie gdy przełącza mi się grzanie CWU to nie grzeje zbiornika.Temperatura ustawia sie na taka jaka obecnie panuje w zbiorniku i nic sie nie dzieje.Co może być przyczyną? Zepsuty zawór trójdrożny czy co innego?
  6. Cześć. Ja mam tak że na dole zasobnika 300 litrowego mam czujnik i grzeje raz na 50 stopni poprzez harmonogram i od ponad roku mi się to sprawdza a u nas 2+2. Harmonogram załącza mi grzanie o 12:00. Dodam że nie używam cyrkulacji. Jestem ciekaw rozwiązań też innych osób. Może ktoś jeszcze poda swój sposób. Pozdrawiam
  7. Według mnie teraz jest ok ale ja mam grzanie dodatkowo włączone na harmonogramie czyli przychodzi południe pompa zaczyna zasobnik grzać mam ustawione na 1,5 godzinne grzanie i zawsze się wyrobi i później się wyłącza i pomimo ubytku cieplej wody już mi nie podgrzewa zasobnika i styka na cały dzień. To jak masz teraz rozwiązane?
  8. Ja mam czujnik na dole zasobnika 300 litrowego i grzeje raz na dzien do 50 stopni to na zegarze u góry mam tak 56. U mnie 2+2.
  9. Angelo19

    Panasonic Aquarea

    Spróbuję zejść z tym zasilaniem i zobaczymy jak się to zachowa.
  10. Angelo19

    Panasonic Aquarea

    To już bedzie mój 4 sezon ogrzewania i w każdym było co innego. Wydaje mi się że dopiero teraz chyba w końcu ta podłoga jest wygrzana bo teraz po krótkim czasie już było fajnie nagrzane. Dlaczego hmmm tak do końca nie jestem pewien czemu akurat tyle. Miałem moment że robiłem taki myk że nawet dałem 15 żeby dostać jak największe zasilanie i wygrzewać to jak najbardziej a później zszedłem z tym i pewnie na 6 zostało bo pompa zachowywała się tak jak opisałem jak się zachowuje teraz. Ja mam ustawioną na 6 a tak naprawdę trzyma na 3. Tak mam podłogówkę. Żeby zejść z tą temperaturą to bym musiał wyłączyć pompę na jakiś czas.
  11. Angelo19

    Panasonic Aquarea

    Tak mój błąd delta miałem napisać. No to jaką dać wartość tej krzywej na początek?
  12. Angelo19

    Panasonic Aquarea

    Witam. Mam taką sytuację że grzeje prostą a mianowicie mam ustawione grzanie na 30 stopni a histereza jest na 6.Grzalem sobie tak jak zaczęło się robić zimno żeby nagrzać sobie i teraz w domu jest bardzo ciepło. Mam od 3 lat taką zwykłą stację pogodową w tym samym miejscu non stop i na niej jest ponad 25 stopni. Czy to aby na pewno jest dobra temperatura śmiem twierdzić że nie. Niech jest odchyłka nawet stopnia to mam ponad 24 stopnie. Oddychać się nie da heh ale boje się coś zmieniać. Parametry pompy to zasilanie 31 czyli przebiła o 1 a powrót 28. Najbardziej jestem zadowolony z faktu iż pompa pobiera 0,4 a oddaje 2,2- 2,4. Chodzę do kotłowni parę razy i sprawdzam jak się zachowuję a temperatury koło zera i nic się nie zmienia więc chyba jest super. Jak myślicie co by tu spróbować? Pozdrawiam
  13. Angelo19

    Panasonic Aquarea

    Aktualizacja jest godz 23.00 i na dole po prawie 3 godzinach grzania mam 2.2 pobor a 5.4 produkcja :/ Godz 8.30 pobor 1.0 , produkcja 4,6. Zasilanie 30 , powrot 27
  14. Angelo19

    Panasonic Aquarea

    Dodam jeszcze ze startowala z temp 22 bo wczoraj jak zagrzala mi wode o godz 16 to pozniej sie nie zalaczyla az do dzis do tej 14.30.O tej godzinie zalaczylem tylko gore i tak jak pisalem tego posta po 17 to byly takie parametry a gdy sprawdzilem o 20.20 to sie wylaczyla i wskazywala 28. Teraz przelaczylem na sam dol i odlaczylem te gospodarcze i zobaczymy co bedzie nad ranem
  15. Angelo19

    Panasonic Aquarea

    Witam. Od godz 14.30 zalaczylem tylko gore kolo 85 m2 i teraz na pompie sa takie parametry. Na zewnatrz -1, zasilanie 30 ,powrot 28, sprezarka 21, przeplyw 16.5. Pobor jest 0.6 , produkcja 2.6. Cop 4.3
  16. Angelo19

    Panasonic Aquarea

    Zagwostka jest niemilosierna. Sprobuje odlaczyc na jakis czas dol i puszcze gore przy tych pogodach. Dam.znac co i jak
  17. Angelo19

    Panasonic Aquarea

    No dokladnie cos jest nie tak. No ale tak jak mowie jak jej dalem w pazdzierniklu na pare petli 34 to w domu nie szlo wytrzymac a pobor niewielki bo bylo pare stopni na plusie.Podloga wtedy goraca a jak zacznie sie lekki mroz to szaleje ze szok.Nie grzeje wlasnie garazu bo go wylaczylem z tego powodu ze tam jest zimno i zeby nie tracic energii. W aucie w garazu mi pokazuje 14-15 st. Teraz sie jeszcze nad tymi gospodarczymi zastanawiam czy ich nie wylaczyc zeby tylko dom grzac. Plyta jest tak ze 20 xpsa potem plyty 30 cm dookola plyty jeszcze 10 cm xpsa i bezposrednio na plycie podlogowka i na tym srednio 12 cm wylewki.
  18. Angelo19

    Panasonic Aquarea

    Czesc. Teraz mam -3 daje 30 powrot 27 pobranie 1.6 oddanie 6.2. Ja juz tak myslalem odnosnie tych wod rok temu tylko ze ja nie mam wod gruntowych na dzialce. Podloga nie jest wcale ciepla. Wedlug takiego termometru niby stacja pogodowa za smieszne pieniadze pokazuje 22.6. Ciagnie mi zimnem z garazu i gospodarczych bo garazu nie grzeje a te zimno przedostaje mi sie do gospodarczych i lekko pod drzwiami do domu. Jedynie jeszcze chcialem te gospodarcze wylaczyc z ogrzewania bo tam grzeje ale jak sie tam.wejdzie to jest chlodno bo od garazu idzie. Tylko jakos nie chcialoby mi sie wierzyc ze to jest jedyna i tak.mocna przyczyna. Mialem kupic tcapa i.moze by bylo lepiej. Przy takich pazdziernikowych dniach to zrobilem taki.manewr ze puscilem lazienki wiatrolap i 2 petle w jadalni to jak mialem temp 34 zadana powrot nawet 32 i pobranie 0.4- 0.6. Wygrzewalem sobie to jakby i wtedy bylo czuc ze podloga ciepla ale teraz przy tych temperaturach tego nie wyczuwam chyba ze wejde z niegrzanej na grzana.
  19. Angelo19

    Panasonic Aquarea

    Naprawde pisze jak jest. Mam taka krzywa i te wartosci podalem w tym czasie bo tam akurat przy pompie bylem. Chcialbym to jakos wyprostowac bo mnie to martwi ze lekko minus a tu sie dzieja takie rzeczy
  20. Angelo19

    Panasonic Aquarea

    Mam pompe puszczona caly czas z 1 przerwa na zagrzanie zbiornika wedlug harmonogramu tj grzeje dom o 12.00 CWU i od 14 znow grzanie. Dom byl przygotowany wlasnie na grzanie w 2 taryfie ale ani doby tak nie probowalem. To jak to mam zrobic zeby to sprawdzic czy jedzie w cyklach czy jak. To jaka propozycja na zmiane krzywej
  21. Angelo19

    Panasonic Aquarea

    Tak jak wczesniej pisalem bylo.kiedys lepiej. Krzywa ustawiona jak w zeszlym roku -15/29 +10/27. Delta ustawiona 4 a zasilanie powiedzmy na ten czas przy -3 jest 30 a powrot 27. Sprezarka 58Hz. Zamieszkuje juz 2 sezon a pompa jedzie juz 3 sezon. Dom metraz w calosci z garazem 230m2 ale odlaczylem garaz z grzania i zastanawiam sie czy nie wylaczyc gospodarczego.jeszcze. Metraz domu to 175m2. Dom silikat 18 plis 25 grafit. Pod plyta 20 xps. Na plycie bezposrednio podlogowka zalana srednio 12cm betonu. Gora 5cm styro i podlogowka zalana srednio 8cm betonu. Dach 20 cm piana plus 25 welna. Pompa bez zbednych instalacji. Podpiete rozdzialacze i bojler bez dodatkowych pompek itp
  22. Angelo19

    Panasonic Aquarea

    Witam. Wydaje mi się że mam problem jakiś z pompą a mianowicie jest -2 na zewnątrz a pompa jedzie jak szalona i pokazuje pobór 1,6 a oddanie 4,4.Cop jest tragiczny i ogólnie patrząc na to to nie ma szału w pozostałych dniach. Pamietam jak brała 2.0-2,2 ale oddawała w okolicach 10. Pompa to Panasonic J 9kW. To jest jakoś nieprawdopodobne co to się dzieje. Za prąd to nie chce nawet wiedzieć ile zapłacę. Teraz to dopiero początek zimy to nie wyobrażam sobie co bedzie przy -10. Dodając i tak wydaje mi sie ze ta pompa chyba jest nie taka jaka powinienem miec. OZC na poziomie 6.1 a mi sie meczy pompa 9. Prosze o jakies rady od czego by zaczac ? Pozdrawiam
  23. 1. Że jak jej dowalilem że tak powiem to miałem taka temperaturę. Po prostu się troszkę ocieplilo i podwyzszylem mocno temp na pompie i wtedy wiedziałem że temp idzie mocno do góry że doszło nawet do tych 29 st. Później 4 dni pompa wyłączona bo nie można było wytrzymać heh. 2. Tak kontaktowalem się w pewnych sprawach. 3. Czyli albo mam zawalone że zrobiłem taka podłogę albo do tej podłogi mam za słaba pompę?
×
×