  1. W nowym oprogramowaniu wersja RMC 3.03.1a dodano min: - ustawienie temp albo na wlocie albo wylocie - ustawienia popy wody 1-60 min - ustawienie wydajnosci pompy 10-100% co 10% (bardzo przydatne jak ktoś ma przewymiarowaną - dodano licznik energii - sezonowa temperatura automatyczna ( tam to jest tyle rzeczy ze jeszcze chwile mi zejdzie zanim to opanuje ) - i jeszcze kilka mniej lub bardziej przydatnych funkcji
  2. Te z końcówki 2018 roku już go mają, a resztę można aktualizować
  3. U mnie nie ma żadnych pisków, jak chodzi sama pompa wody to jednostka zewnętrzną jest niesłysza tak jak by była wyłączona.
  4. Nie prawda! Poproś o najnowszą aktualizacje oprogramowania, jest tam dodane sporo żeczy. min. Ustawienie opużnienia, wyłączenia, włączenia pompy wody. Przedstaw sobie też przełącznik DIN nr 6,7 w pomie do góry, wyłącza to grzałki całkowicie i do defrosta już ich nie używa.
  5. Wie może ktoś z was jak wejść w menu serwisowe jak wywaliło mi błąd CH1 ( czujnik temperatury włączyłem go ale fizycznie go nie mam i teraz nie mogę wejść by to zmienić) ?
  6. Witam Wszystkich. Temat ten jest dedykowany nowemu sterownikowi występującemu w pompie ciepła ThermaV 3 generacji. Jego ustawienią, optymalizacji pracy, rozwiązywaniem problemów etc.... Wymiana doświadczeń, sugestie i każda pomoc mile widziana
×
×