
pnk1719516157
Użytkownicy-
Liczba zawartości
8 -
Rejestracja
Informacje osobiste
-
Mój klub zainteresowań
Budowa - wymiana doświadczeń
Profil płatny
-
Kategoria
usługi
pnk1719516157's Achievements
WITAJ, czytaj i pytaj... :) (1/9)
10
Reputacja
-
Duży kocioł kruk 150KW - ochrona powrotu problem przy rozpalaniu.
pnk1719516157 odpowiedział pnk1719516157 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Piec ogrzewa blok - 3 klatki parter i 2 pięra, 1000m2. Wg. producenta zasyp to 480kg więc jakieś 0,5-0,6mp drewna. Dzięki uwagom adam_mk dużo łatwiej teraz się pal, niestety obecnie nie mogę zrobić co by wiązało się z poniesieniem kosztów. Sterownik z funkcją PID by rozwiązał sprawę, obecnie pali starszy palacz i ma "swoje nawyki"... Steruję tak by osiągnąć temperaturę spalin w przedziale 100-250 stopni, i to wystarcza. Jeszcze muszę zbadać na ile wystarczy 6m3 wody w buforach, być może wystarczy 2 krotne rozpalanie od góry. Do tego ustawiam temperatury na grzejniki przez sterowanie pogodowe, i tygodniówkę (obniżenie temp. w nocy). -
Duży kocioł kruk 150KW - ochrona powrotu problem przy rozpalaniu.
pnk1719516157 odpowiedział pnk1719516157 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Dziękuję adam_mk za sugestie, mam zawór 3D między wyjściem a wejściem, sporo musiałem nad nim popracować bo jest sterowany mechanicznie, obecnie ustawiłem na nim ochronę powrotu 58 stopni, czas kontroli temp. 20s (minimum), skok obrotu o 3 stopnie, nie jest to co termostatyczny zawór ale radzi sobie dobrze. Sterownik pieca jak wspominałem niestety nie ma sterowania PID, ST-81 ustawiam na temperaturę 70 - delta 5 stopni, wsadziłem w czopuch termometr do 350 stopni i przy rozpalaniu rzeczywiście te 350 i więcej jest, ale następnie ustawiłem przerwę w przedmuchu 1 min i czas przedmuchu 45s moc dmuchawy 12%, działa to dobrze, temp. spalin to 150-250 stopni, nie ma mrozów więc wystarczy nieduży załadunek do nagrzania buforów 75 góra 65 dół. Jak będą mrozy pewnie jeszcze będę musiał popracować nad sterownikiem. Niestety sterownik ma tylko 1 wyjście na dmuchawę a posiadam 2-ie, od powietrza pierwotnego i powietrza wtórnego więc przy przedmuchu włączają się obydwie. Jeżeli piec już jest rozpalony i otworzę na próbę minimalnie popielnik to błyskawicznie skacze temperatura do pełnej skali termometru 350 stopni, mam chyba za duży ciąg, piec wymaga 20+/- 2 Pa, zastanawiam się nad montażem na czopuchu RCK regulatora ciągu kominowego. Rzeczywiście przydałby się zawór zwrotny klapkowy, gdyż po wygaszeniu pieca zawór zamknął się całkowicie ale po uruchomieniu pomp na grzejniki temperatura kilka razy na piecu wzrosła i załączała się pompka na kilka minut. dziękuje za pomoc -
Duży kocioł kruk 150KW - ochrona powrotu problem przy rozpalaniu.
pnk1719516157 odpowiedział pnk1719516157 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Dziękuję za odpowiedź, tak właśnie oscyluje, Delta na sterowniku działa in - nie na +, tzn. jeżeli ustawię temperaturę włączania pompy C.O. na 80 stopni to rzeczywiście przy 50 się wyłączy. Jak dostanie strzała zimnej wody z powrotu nie wiem co z nim będzie. A zawór 3D wtedy jak ustawić? Kontrola temperatury co 10-20 sekund, by w razie "w" zdążył się otworzyć.? Miałem ustawienia ochrona powortu 50 i ochrona kotła 80 sotpni - nie poszło na nich, strasznie oscyluje, złapie temp. ui krąży na małym obiegu. Obecnie albo nie ruszam zaworu 3D (otwarty na 100%) palę pełną mocą i mija 2-3h zanim na powrocie skoczy powyżej 50 - tylko co potem jak cały czas działa pompa nawet po wypaleniu drewna, a tak przynajmniej ochroną powrotu mogłem sobie zamknąć duży obieg z buforami, tylko wraca problem przy rozpalaniu. Najchętniej paliłbym "po Bożemu" zawory otwarte i grzeję bufory bo mam czym moc, tylko jak zatrzymać cyrkulację wody w układzie gdzie powiedzmy mam 85 góra i 65 dół bufora? Owszem jest tryb bufora (zadana góra i zadana dól + delty) tylko co gdy bufor w trakcie 100% palenia osiągnie te temperatury i wyłączy pompę CO? (Tudzież nie daj Boże inny użytkownik będzie palił "regulacja ciągu - tzw. dziadkowy automat - drzwiczkami popielnika":sick:) -
Duży kocioł kruk 150KW - ochrona powrotu problem przy rozpalaniu.
pnk1719516157 odpowiedział pnk1719516157 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Nikt nie ma doświadczenia w grzaniu buforów drewnem? -
Witam, potrzebuję porady jak wysterować piec Kruk 150KW na drewno grzejący 3 bufory ciepła po 2000L każdy. Schemat instalacji: Kocioł posiada sterownik ST-81 z tech sterowniki (bez PID), który steruje wyłącznie dmuchawami, zaworami i pompami steruje ST-407N. I. Ustawienia w ST-407N dla zaworu Afristo ARV 387 DN50 z siłownikiem ARM343 (120 sekund otwarcie). - ochronę powrotu próbowałem od 45-55 - ochronę kotła 80 stopni -pompa C.O. włączona cały czas ( tu będzie osobne pytanie) niestety podczas rozpalania czy dmuchawą bądź ręcznie przez otwarcie drzwi popielnika dochodzi do dużych skoków temperatur, rozpalałem od góry i od dołu. Kocioł bardzo szybko osiąga zadaną temperaturę 70 stopni, dmuchawa wyłącza się (histereza 5 stopni) temperatura jeszcze wzrasta kilka stopni, zawór 3D otwiera się (od 0%), niestety temperatura na piecu szybko spada przy 65 załącza się dmuchawa ale temperatura jeszcze spada, na powrocie również spada i zawór 3D przymyka się. I tak zaczyna się kolejny cykl opisany powyżej. Nie przeszkadzałoby mi to gdyby trwało to tak przez chwilę, niestety po 2-3h pracy piec działa w zasadzie na zamkniętym obigegu bo na bufory bardzo mało idzie, poddaję się o wyłączam ochronę powrotu. Temperatura na buforach przy rozpalaniu to ok 35 dół. Pytanie skoro grzeje bufory ciepła i to że mam zawór 3D otwarty całkowicie i te 30-50 stopni mam przez początkowe 2-3h palenia ma wpływ na niszczenie pieca C.O.? (Potem grzeje 70+ więc powrót jest wyższy niż 50) Jak dobrze rozumiem, bufory są po to by palić piecem na 100% mocy by je nagrzać a na grzejniki już steruje mi pogodówka również zaworami mieszającymi. II. Druga sprawa to jest to że instalator ustawił sterowanie w ST-407N pompą C.O. jako bufor ciepła i pompa działa 24h/7, dzieje się tak dlatego że ustawienia nie pozwalają na wyłączenie pompy, buf zadana temp. góra 85 i zdana dół 70 (dopiero po osiągnięciu tych temperatur wyłączy pompę C.O.) PS: co by było gdybyśmy tak palili że te temperatury na buforze osiągniemy i nagle pompa C.O. zostałaby wyłączona? (jeszcze ochrona kotła by zadzaiała i chyba nie wyłączy pompy). Problem polega na tym że pompa działa bez przerwy nawet po wygaszeniu pieca C.O., i w tym momencie piec działa jako jeden wielki grzejnik i dodatkowo woda w buforach jest bez przerwy mieszana a powinna być warstwowo. Czujnik dla "bufor góra" mieści się w połowie bufora a "bufor dół" jest ustawiony na PWR (powrót tuż przed powrotem do pieca). Jeżeli w tym przypadku ochrona powrotu nie jest ważna to bym odpuścił ustawianie zaworu 3D, Natomiast jak ustawić i którym czujnikiem ma się włączać/wyłączać pompa C.O, teraz gdy jeszcze nie ma dużych mrozów i wystarczy rozpalenie bez dokładania drewna bufory osiągają ok 70 góra - 60 dół (powrót) i te 70 na piecu. Jak ustawię załączanie pompy przy 60 stopniach i histereza mała 1 stopień to i tak po wygaszeniu piec przez klilka-kilkanaście godzin ma powyżej 59 stopni zanim wyłączy się pompa C.O. A ustawić załączanie powyżej 70 stopni to też nie mogę bo również nagłe skoki temperatur będę miał przy rozpalaniu. Piec ma moc 150KW więc paradoksalnie ciężko jest wysterować takiego potwora opalanego drewnem:), myślałem żeby wymienić ST-81 na ST-81 zPID (ten ma jeszcze temperaturę spalin) bo teraz prędzej ogarniam piec drzwiczkami niż dmuchawami (próbowałem różne wartości dla dmuchaw).
-
Duża różnica temperatury paneli a bojlera, instalacja CWU dla 1.5m3.
pnk1719516157 odpowiedział pnk1719516157 → na topic → Kolektory słoneczne
RAPczyn pompy są połączone równolegle a 15 kolektorów jest połączonych szeregowo WE i WY , nie wiem czy na dachu są rotametry jeżeli na powrotach to ich tam nie ma. Zrobię testy na zamarzanie i pH. Przy obecnej temperaturze ok 96 stopni na kolektorach ciśnienie to 3 bary, różnica miedzy kolektorami 96 a termometrem i to ok 8 stopni rzeczywiście pasuje docieplić bardziej rury. Nie wiem czy wężownica "wyrabia" sprawdzałem kamerą wejście i wyjście do zbiornika: 79,5 wejście i 51,1 zmierzone termowizją a powrót natomiast wg. czujnika w zbiorniku (mniej więcej na środku wysokości wężownicy) to 45 stopni, temperatura czujnika na kolektorach 96. -
Duża różnica temperatury paneli a bojlera, instalacja CWU dla 1.5m3.
pnk1719516157 odpowiedział pnk1719516157 → na topic → Kolektory słoneczne
Kolektory podpięte pod wężownice dolną w 1 zbiorniku zbiornik WGJ-S/750 2.5m2 powierzchnia wymiany. Wieczorem wrzucę rzuty solarow i cwu. https://zapodaj.net/5fabd4a5eaed1.bmp.html ironsmith - chyba masz rację, dolna wężownica 2,5m2 a dla 30m2 kolektorów powinna mieć 6m2 (0,2 m2 na kW), tak? -
Dzień dobry wszystkim. Chciałbym zasięgnąć porad dotyczącej działania, wg. mnie nieprawidłowo zamontowanej instalacji kolektorów słonecznych. Krótko o instalacji: - 15 kolektorów (firmy nie znam prawdopodobnie TS300H) pow brutto 30m2 umieszczone na dachu o wysokości 12m. - 2 pompy wilos ST15/7.0 PWM 2 (wysokość podnoszenia 7m) - podłączone równolegle. Link do instrukcji pompy: http://www.heizungslabel.de/sites/default/files/data/DOMA/files_public/Yonos_PARA_15_7.pdf - sterownik weber ST402N - akumulator/przepona 3x 50L podłączone od dołu. - 2 zasobniki CWU po 750L (kolektory podłączone do 1 na dole wężownicy, następnie zbiornik połączony szeregowo z 2, dzienne zużycie 1-1.2m3 wody ciepłej (80% pojemności ;/) http://elektromet.pl/pl/technika-grzewcza/produkt/140 -1 czujnik w kolektorach, 2 czujnik w zbiorniku CWU na środku wężownicy. Moje uwagi, pompy podłączone równolegle przez co nie wzrasta wysokość podnoszenia (H) tylko wydajność (Q), dochodzi do bardzo dużych różnic temperatur między kolektorami a zasobnikiem CWU, przeważnie różnica to ok 30-50 stopni w słoneczny dzień (np 90 -45)., prawdopodobnie właśnie przez złe dobranie pomp i podłączenie ich równolegle a nie szeregowo (jeżeli tak można podłączać pompy solarne, nie znam się). Zdjęcie 1 z pomp, nie mam zdjęcia 2 - dorzucę. Wyszukałem zapotrzebowanie na przepływ dla tych kolektorów TS300H i jest to: - 30-100l/kolektor/h. 15 x 30=450l/h (min.) i 15*100=1500l/h (max.), pompa max. podnoszenia 7m ma sprawność 500l/h, więc 2 pompy równolegle mają sprawność 1000l/h lecz dalej do wysokości 7m! Kolektory nagrzewają 2 zbiorniki do ok 45-50 stopni. Często pracują do 18-19 jak jest słonko oczywiście. O ile na wejściu zimnej wody wskazania są porównywalne różnica 1-3 stopnie wskazanie sterownika a zegara na pompto powrót ciepłej wody zawyża o ok 6-12 stopni (np. sterownik kolektory na dachu- 62, zegar na powrocie ciepłej 54 stopnie). Często po południu gdy na zegarach temperatura jest identyczna na WEjściu i WYjściu do kolektorów jest po 50 stopni a sterownik pokazuje 58 kolektory i 48 zbiornik i jeszcze pompa działa dopiero przy różnicy <=7 bo taką deltę można maksymalnie ustawić na sterowniku. Nie zostały zainstalowane rotametry, na zdjęciu podpięte węże bo było to w trakcie odpowietrzania układu przez firmę, po zgłoszeniu reklamacji. Doszło do kilkukrotnego przegrzania kolektorów ok 150-160 stopni po 4-8h ale był konieczny remont dachu i były zdejmowane i czynnik był uzupełniany(czy ten sam nie wiem, bo firma spuszczając zabrała go z sobą). Instalacja jest w bloku 18 mieszkań. Jest późno w nocy i po kilkugodzinnym czytaniu informacji na temat kolektorów zacząłem pisać wątek, w miarę możliwości postaram się uzupełnić o potrzebne informacje. PS: Jeżeli gdzieś się mylę to z góry przepraszam, nie znam się na solarach, jedynie z informacji wyczytanych tutaj na forum czerpię wiedzę. Edit1: Schemat instalacji - https://zapodaj.net/5fabd4a5eaed1.bmp.html