Mam problem z piecem dwufunkcyjnym.
Ciepła/chłodna woda na przemian.
Piec ma niecałe 3 lata woda twarda.
Objaw występuje przy nie pełny przepływie (po rozkręceniu kranu z perlatorem 9l/min jest ok).
Objaw na piecu - zapala się kran, temperatura rośnie do 55 stopni (podgrzanie), palnik się wyłącza, spada temperatura do 45 stopni i znowu się włącza podgrzewa do 55 stopni, następnie się wyłącza i tak wkółko.
Zrzuciłem wymiennik cwu - wygotowany w Kamixie, a później w kwasku cytrynowym - ok 1,5h trochę przereagowało, przepłukany i wydaje się, że przepływy na obu obwodach są ok.
Czujnik przepływu - działa, piec się włącza przy przepływie jak zawsze.
Po montażu to samo.
Nie mogę wymontować czujnika temperatury cwu - nie chce wyjść.
Mierzyłem temperatury termometrem bezdotykowym, przy wyjściu cwu z wymiennika i na obudowie czujnika, wg mnie wyniki są nieprawidłowe zgodnie z instrukcją serwisową:
3,26-3,5 kOhm - temperatura 45 +/- 2 stopnie,
Ponad 10 kOhm przy temperaturze 34 +/- 2 stopnie.
(jak go wymontować bo chciałbym sprawdzić go na stole)
Proszę o sugestię co mogę sprawdzić? Czy zostaje mi podmiana każdego elementu do sprawdzenia ?
Pozdrawiam