  1. bo masz mały domek. moj domek ma identyczne parametry jak Twój, w sensie ocieplenia, może nawet więcej mam wełny w suficie (45cm) a za prad musialbym wydać 8000zł. w praktyce bedziesz palił kominkiem non stop i chwalił się wydatkami na prąd;) ja kominka nie używam wcale, bo daje suche powietrze i na to domownicy się nie godzą.
  2. Z moich wyliczeń wynika jasno, że prąd będzie dla mnie droższy jak groszek. Pytanie o ile. Rząd wielkości znamy. 1500 - 3000zł/rok. Moje obliczenia mają dwa słabe punkty. Zakładam kaloryczność ekor. na poziomie 25MJ i sprawność pieca 65%. A co w sytuacji, gdy piec ma sprawno,ść 85% jak podaje producent, a węgiel kaloryczność 29MJ? Prąd wprawdzie robi się z węgla, ale na jego cenę ma wpływ czynnik pozarynkowy (akcyza, podatki). Co państwo wymyśli, tego nie wie nikt. Prądu nie da się łatwo kupić od innego dostawcy. A węgiel z Czech czy RPA jak najbardziej. Stąd warto mieć możliwość dywersyfikacji źródeł ciepła. Jestem za droższym rozwiązaniem, które umożliwia grzanie prądem, węglem lub gazem. Po zamieszkaniu domu, wybudowanie komina, może okazać się bardzo trudne.
  3. Inwestując 20 tyś w piec, bufor i komin inwestujemy w niezależność. Możemy grzać węglem, gazem, prądem. Nastawiając się na sam prąd nie warto robić podłogówki wodnej, tylko tańszą elektryczną. Ale w razie drastycznej podwyzki cen prądu, będziemy marzli.
  4. U mnie jeszcze prościej, bo mam moc 12kW, co mi w zupełności wystarczy i bufor 1000 l, (który obecnie obsługuje piec na ekogr. )z wbudowaną grzałką 9kW, którą jeden sezon letni grzałem cwu, stąd znam faktyczne zuzycie prądu dla CWU. Kwestia złożenia umowy w zakładzie energetycznym. Tyle, że ja lubię chodzić do kotłowni i mieć chwile samotności dla siebie:)))
  5. racja. 200zł drożej za prąd G12 zimą. Wtedy rónica miedzy COCWUekogroszek +taryfa G12 cały rok a wszystko grzane prądem G12 wyniesie 1100zł. Czy warto dla 1100zł rocznie walczyć z popiołem? Cena ekogroszku zbliza się do granicy opłacalnosci przejscia na prąd. Przy 1200zł/tonę ekogr. nie opłaci się nim palić. Oczywiscie pod warunkiem, ze prad nie podrozeje.
  6. Zastanówmy się czy to się opłaca (przejście na G12e i grzanie CWU prądem) Na ogrzanie cwu ekogroszkiem przez 6 miesięcy potrzebuję 750kg x 0,95 zł = 712zł prąd w G11 przez 6 mcy to wydatek 2462kWh x 0,62zł = 1525zł RAZEM: 2240zł Na ogrzanie cwu prądem "nocnym" w G12e wydam: 1800kWh x 0,29zł=522 prąd "dzienny" w G12, to 2462Kwh x 0,7zł= 1723zł RAZEM:2245zł Wychodzi na to samo Czyli przejście na G12 ma sens tylko w sytuacji, gdy grzejemy CO prądem.
  7. pewnie prosciej. musialbym przejsc z G11 na G12e. Ale jak juz przejdę, to kusi w zwiazku z powyzszymi obliczeniami przejsc na prąd. Ekogroszek zaczyna być bardzo drogi, a biorac pod uwage robotę przy nim i bród, to w sumie opłacalność jest wątpliwa.
  8. policzyłem: CO + CWU na ekogroszek / rok + prąd G11 = 6500zł / rok CO + CWU + prąd do urządzeń domowych taryfa G12e = 7800zł / rok różnica = 1300zł / rok. W sumie niewielka. Bycie palaczem za 1300zł / rok to jakiś wyzysk Przejscie na prąd warte jest zastanowienia. Założenia to 1kg węgla = 25MJ=>0,95zł Sprawność pieca zimą dla CO i CWU (6 mcy) 65% Sprawność pieca dla CWU (6 mcy) 30% => na podstawie: 750kg ekogr./ 6 mcy dla CWU ; 1730KWh / 6 mcy dla CWU (raz próbnie grzałem prądem)
  9. poprzedni rok za co i cwu 3700zl=3700kgekogr. Grane 180m2. Czy za te pieniadze ogrzeje pradem?
  10. termostat kontroluje tylko jedną temperaturę. lepszym rozwiazaniem jest siłownik na zaworze mieszajcym, który miesza wode na podstawie temp. wody powrotnej z CO i temp. zew. Na takim siłowniku jest możliwosc ustawienia krzywej grzewczej dla danego domu. wtedy nie ma problemów z przegrzewaniem domu w mrozy lub niedogrzaniem.
  11. jak na mój gust to piec ma co najmniej 2x za dużą moc. Więc nie jest to raczej problem niewyrabiania się pieca. niestety sprzedawcy sę nie znaja i wciskaja za duże piece. A te są droższe i bardziej paliwo zerne.
  12. bylo juz o tym. wazna jest roznica temperatur. powinna wynosic mniej niz 10 st. u mnie zasilanie to 42stC a powrót to 41 stC. latem 39 / 38.
  13. jak jest ostro na minusie, to podnosze do 45. latem mam n=35, bo piec i tak grzeje na samym podtrzymaniu do +85 bojler. Wtedy włączam na 5 dni. Trochę to niewygodne, ale taka uroda grzania węglem.
  14. czyli to nie rzecz w 55stC a w gradiencie temperatur zasilanie-powrót. u mnie n=40st, a różnica wynosi 2stC. i tak przez całą zimę. pewnie starczyłoby n=35stC, ale wtedy CWU byłaby za zimna.
  15. producent niezaleca, bo są jakieś powody tego. a z drugiej strony niajnizsza tem. jaka mozna ustawic to 35stc. czyli dopuszcza takową. chodzi o to, ze przy tradycyjnej instalacji (piec + grzejniki) i słabo ocieplonym domu, woda powrotna ma dużo niższą temp (CO ją wychładza) jak woda zasilająca i zalewanie tą zimną wodą pieca powoduje skraplanie się wody wewnątrz na ścianach pieca i jego korozję. Ta sytuacja nie występuje w: 1. w budynkach na stosunkowo niewielkie zap. cieplne. (dobrze ocieplonych), szczególnie gdy CO to podłogówka 2. w okresie przejściowym, gdy nawet w słabo ocieplonych budynkach zap. na ciepło nie jest duże. 3. w instalacji z buforem. Jeśli temp powrotna wody nie różni się znacznie od temp zasilania, to spokojnie można ją obniżyć.
  16. daj 40stC. wydłóż faze podtrzymania.
  17. gslaw, mam zamkniety obieg piec - bufor 1000l. jak piec nagrzeje bufor do 85 st to sie sam wylacza. obecnie mam wlaczone recznikowce i piec chodzi non stop. mimo n=40 st grzeje do 65, bo jest dalej za maly odbior ciepla. uwazam,ze rozwiazanie buforem ma same zalet, rowniez grzanie cwu latem jest wygodniejsze.
  18. nie posiadam zbiornika cwu. Jak z tym latem?
  19. jak mam ustawic tryb lato i czym sie rozni od zimy?
  20. Zbiornik warto wziąśc jak najwiekszy, by był w stanie akumulować ciepłą wodę latem. np 1000l. Jedna wężownica do CWU. Druga zapasowa do np solara, ale przy groszku solar jest nieopłacalny, więc w sumie niepotrzebna. Warto za to mieć mozliwosc załozenia grzałki aby w czasie awarii pieca grzać cwu prądem. Może raz na 10 lat się przyda. Pdołączenie: piec, bufor, kaloryfery połączone razem. Pompa na obwodzie piec - zbiornik i druga na obwodzie zbiornik - kaloryfery. Cwu przez wężownice, na 3j pompie.
  21. w zasadzie na tak arogancki post nie powinno sie odpowiadac, ale będę ponad to. Piec nie jest na funkcji lato, czujnik temp. zewnętrznej nie jest podłączony do pieca (obecnie zresztą jest wyłączony). Przed uszczelnieniem retory i po uszczelnieniu retory ustawienia na piecu są identyczne. Temp. zadana n=35stC. To, że teraz nagrzewa wodę do 85stC, to konsekwencja uszczelnienia retory. Główkuj teraz mądralo, jak to u mnie działa.
  22. a ja po uszczelnieniu retory doznalem nowego zjawiska. wczesniej, grzejac cwu, ustawialem piec na 35st, a on , glownie na podtrzymaniu grzal ja do 42 - 45, wiec chodzil non stop. po uszczelnieniu retory, ustawiony na 35 i grzeje tak, ze na podtrzymaniu po 3 dniach osiaga 85st i musze go wylaczyc. potem przez 3 dni zuzywam cwu i odpalam piec na 3 dni. malo to wygodne, ale chyba oszczedne, bo z 30 dni na 120 kg zrobilo sie >40.
  23. nalezy dazyc do maksymalnego uproszczenia instalacji. Mam 2 rozdzielacze, jeden na 5 pętli, drugi na 6 pętli, wszystkie podobnej długości ale nie co do metra, to nie apteka całość zasila jedna pompa na najniższym biegu. kluczem jest siłownik do pogodówki na zaworze 3 dr. On powoduje, że instalacja jest bezobsługowa a temp. w domu waha się w niewielkich granicach. Im więcej pomp tym wieksze koszty użytkowania, ryzyko awarii i koszty instalacji.
  24. Bardzo skorzystałem z rad forumowiczów i w zasadzie wszystko jest ok, poza jedną rzeczą. Instalacja wentylacji mechanicznej i reku wykonane przez jednego znanego forumowego dżedaja, jest spieprzona. A sam dżedaj ma zero poczucia obowiązku, nie odpisuje na maile i nie odbiera telefonów. Czeka mnie wymiana reku na firmowe , niestety instalacji tak łatwo nie wymienię, bo rury idą pod pod wylewką. Popełniono wiele błędów na etapie kładzenia, zrobiono to niechlujnie, część pomieszczeń nie ma wentylacji. Wentylacja jest tak niewydolna, że skończyło się na dziurze w kuchni i rura z okapu poszła na zewnątrz ;( Poza tym to super sprawdziły się: 1. porototerm 25cm i 15 cm grafitowego styro 2.30-40 cm wełny na poddaszu; 3. blachodachówka z posypką ceramiczną, wydaje sie wieczna do tego śnieg nie spada a deszcz nie chałasuje; 4. podłogówka w całym domu, bez żadnego sterowania w poszczególnych pętlach, tylko siłownikiem pogodowym na mieszaczu. Raz ustawiona, trzyma temp. cały sezon, nie kręce, nie intersuje się, mam z głowy temat; 5. zasilanie CO ekogroszkiem, gdzie piec współpracuje z buforem 1000l, gdzie jest wężownica do CWU. Koszty grzania CO+cwu dla 3 os rodziny, 270m2 = 3000zł/rok; 6.garaż na dwa duże samochody i odwodnienie liniowe na linii bramy- nie przemarca, rynna stanowi dodatkową izolację termiczną; trochę za mały spadek, ale jest ok. 7. 90m2 piwnicy z garazem - genialne. JEst tam tez kotłowania, hobby, spizarnia, mały apartamencik z łazienką - dom na skarpie; 8. drenaz wokół budynku, na żelbetonie styrodur 12cm, potem folia kubelkowa i w workach kamienie , potem geowłóknia i zasypane. Na dole rury drenarskie, ściany są suche jak pieprz; To co bym zmienił, to podłogówke w drugiej łazience pusciłbym z powrotu z ręcznikowca a nie osobną pętlę. Podłogówka jest tak wydajana, ze zasila wodą o temp 25, max 27stC, a to dla łazienki trochę za mało.
  25. obecnie mam ustawiony piec na n= 35st i mam ciepłą wodę w kranach. upierasz się, tymczasem Twoje zdanie temperatura zbiornika Cwu ok.46 stopni (bardzo ważne żeby nie mniej) jest nieprawdziwe, bo jak widzisz, można mieć n=35 a w zbiorniku cwu 40st. więc chyba nie jesteś w temacie bardziej.
×
×