  1. Niestey, nie znam.odpowiedzi. Od producenta otrzymalam odpowiedź: "Zgodnie ze sztuką, aby układ był poprawny hydraulicznie powinien w takim przypadku być rozdzielony sprzęgłem. Pompy nie powiny pracować szeregowo".
  2. Na konkurencyjnym forum ktos mial podobny dylemat ze sprzeglem i padla odpowiedz: "stosowanie sprzęgła ma sens przy średnich i dużych układach CO albo gdy układ ma znaczną pojemność zładu (np kotły w układach kaskadowych lub przy wielu obiegach grzewczych, przy wymianie kotła w instalacji CO o dużej pojemności wodnej). Te 140 m2 powierzchni do ogrzania (wymagana moc kotła to ok 12-14kW) trudno jest nazwać instalacją średnią czy dużą i CO można wykonać z pominięciem sprzęgła hydraulicznego. Warto natomiast zainwestować w kocioł z dobrym sterownikiem (obsługa min 2 obiegów grzwczych w tym obsługa mieszacza ewentualnie obsługa pompy cyrkulacyjnej gdy ma być zestaw kocioł + zasobnik, sterowanie pogodowe), a zastosowanie sprzęgła jest przy tak małej instalacji jest prawdopodobnie zbędne".
  3. Hmm...w roznych sieciowych poradnikach powtarzaja, zeby przy doborze sprzegla mnozyc moc kotla x 2. Najmniejsze jakie znalazlam to 28kW. Rzekomo przewymiarowanie nie jest szkodliwe, ale czy na pewno potrzebuje 70kW?
  4. Przy schemacie instalacji producenta jest napisane: "W kotlach Pellux Compact 12 i Pellux 100 obsluga sprzegla tylko za posrednictwem dodatkowych modulow rozszerzeniowych CAN I/0 MC-1". W praktyce oznacza to, ze mam dokupic jakies dodatkowe moduly?
  5. Pod jakim haslem szukac tego "sprzegla"? Ono tez dobiera sie w opraciu o jakies konkretne parametry do danej instalacji? Kupie je i ma zamontowac, a jak nie to poszukam innego instalatora.
  6. Biawar Compact Pellux Touch 12kW. Podswiadomie rozwazam tez dunskiego BS plus.
  7. Dziekuje za wyjasnienie. Niestety moj instalator nie rozumiem zwiazku sprzegla z zaworem vrg. Twierdzi, ze ze sprzegla rezygnujemy, ale zaworu vrg nie musimy.
  8. nstalatora do zaworu 3d z silownikiem, ale walczymy teraz ze slusznoscia instalacji zaworu schladzajacego. Kategorycznie odmawia mi jego instalacji. W jednej z wypowiedzi wyzej kolega Kondenat wspomnial o tym, ze jesli planuje montaz zaworu Esbee 55 stopni to wypadaly zastosowac sprzeglo, a instalator uwaza, ze sam ten zawor jest juz sprzeglem w instalacji. Wylumaczy mi ktos? Nie chce dac sie wprowadzic w przyslowiowe maliny.
  9. Tak wiec zrobie. Ten, ktory byl najbardziej nie mogl, albo nie chcial zrozumiec tego zaworu 3d w sensie, czemu tylko 4 kvs mowiac, ze "nie wiem, ile bedzie Pani czekala az grzejniki sie zagrzeja i nie wiem jak pompa bedzie z czyms takim pracowala". Wiec albo ja blednie wytypowalam zawor, albo instalator nie rozumiem zasady jego dzialania.
  10. Dumam, czy zamiast omawianego kotla nie kupic duńskiego kotla BS+ 10kW. Czy w jego przypadku daloby się wykorzystac ww. akcesoria, ktore posiadam (nie mam juz mozliwosci zwrotu)?
  11. Pytanie do kolegi Pulawiak. Ale co ustalac? Wyszlam z zalozenia, ze "sztuka" jest jedna dla danej branzy i jest np. uklad zamkniety jak u mnie to pewne elementy montazu pozostaja wspolne, tj. w oparciu o czesto te same, ale o roznych parametrach technicznych elementy (a te w oparciu o rady kolegow z forum dobieralam dobiazgrowo). Wyczulam, ze instalator wolalby popracowac 5-6h i "skasowac" te same pieniadze niz przy zgodnym ze sztuka montazu, ale 2-dniowym.
  12. Nie mam sil do lokalynch "instalatorow". Przyjechal "fachowiec" wyslany do mnie prze samego producenta kotla. Rzucil okiem na to, co skompletowalam do montazu i mowi: jedna pompa 2L niepotrzebna, zawor temepraturowy 55 Esbe niepotrzebny, zawor schladzajacy niepotrzebny, reduktor do zaworu Regulus niepotrzebny, grupa bezpeczenstwa niepotrzebna, zawor 3d i silownik niepotrzebne, wklad kominowy niepotrzebny, Z-etka niepotrzebna. Wzamian proponuje jakis zawor 4d i zero innych dodatkowych "gadzetow". Czy moze mi ktos z kolegow-instalatorow wytlumaczyc, czemu producent kotla wysyla czlowieka, ktory proponuje montaz niezgodny z wlasnym schematem i wbrew przepisom o kotlowniach? Rece opadaja.... Moze ktos z Panow instalatoow czytajacych chcialby podjac sie montazu w okolicy Suwałk?
  13. Dojechal reduktor Honeywell. Czy manometr do niego jest konieczny?
  14. Ale wlasnie u mnie jest zupelnie inaczej, bo nie mam wody z wodociagow tylko z wlasnego ujecia, czyli w kotlowni mam zalezny od pradu hydrofor, a w studni zalezną od pradu pompe. Dlatego zapytalam, jaka funkcje spelni u mnie zawor schladzajacy w wypadku braku pradu, ze kolega Pulawiak nie jest przychylny zasilaczowi UPS?
  15. Czemu wiec napisales w jednej z wypowiedzi, ze nie pusclibys kotla bez urzadzenia schladzajacego? Jaka fuknkcje pelni u mnie ten zawor w przypadku braku pradu?
×
×