Przepraszam ale mój wielki błąd. Podane ceny to ceny z kompletną instalacją. 9,7kW wylicza ciepło właściwe. Dom był budowany w 1986r. Jednopiętrowy, podpiwniczony z garażem w piwnicy. Piwnica nieogrzewana.Ocieplenie to: ściany 10cm styropian, dach 20cm wełna, strop parteru 10cm styropian. Dziewięć okien (8 dwuszybowych, jedno trzyszybowe), trzy drzwi balkonowe (dwa dwuszybowe, jedne trzyszybowe) i jedno wielkie przeszklenie trzyszybowe. Na parterze 90m2 - wszędzie podłogówka. Na piętrze 51m2 - sześć grzejników aluminiowych, żeberkowych. Uważacie, że 8kW to za dużo? Tyle wyliczyły praktycznie wszystkie firmy. Dokładne wyliczenia z ciepło właściwe to: 9,7kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU) 20 tys. kWh to roczne zużycie ciepła na ogrzewanie (bez CWU) 9,2kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza 4,6kW – przeciętna moc grzewcza 54W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą 0,5kW min. dodatkowa moc potrzebna do grzania CWU