No generalnie ogrzewanie domu wychładza bufor i powoduje koszty
Z ciekawości: bufor masz równolegle, czy szeregowo? I czy masz za buforem zewnętrzną pompkę obiegową sterowaną przez pompę ciepła?
W każdym razie - sprawdź parametr zaawansowany Czas wybiegu pompy CO. On domyślnie chyba jest ustawiony na 5 minut, ja np chcę żeby po zakończeniu pracy sprężarki pompa obiegowa mi chodziła i "wychładzała bufor", bo chcę żeby to ciepło trafiło do posadzki, więc mam ustawione na 60 minut, tylko że ja mam duży bufor 300 l. Aczkolwiek w sumie nie upieram się że tak jest efektywnie, po prostu eksperymentuję.
Nie przejmowałbym się też samym faktem że grzałki się włączają, istotniejsze jest na jak długo się włączają.
Aczkolwiek mogę też dodać, że u mnie grzałki włączają się tylko przy CO i to w sumie niezależnie od temperatury na zewnątrz (w sensie nawet jak na zewnątrz jest 10 stopni na plusie, to i tak nie wiedzieć czemu grzałki się na chwilę włączają). Generalnie czas pracy grzałek to u mnie 15 godzin na rok, więc się tym nie przejmuję.