Witam wszystkich Forumowiczów. Od września jestem posiadaczem kotła Victrix TT ERP2 12kW. Żeby nie było, cały ten wątek przeczytałem (mam nadzieję ze zrozumieniem) trzy razy. Zajęło mi ponad 2 miesiące, żeby znaleźć jakieś rozsądne ustawienia. I w sumie nie jest źle. Spalanie przy obecnych temperaturach koło 0 stopni, zadanej w domu 21.7 całą dobę to między 6 a 7 m3 na dobę. 140 M2 po podłodze, jakieś 450 m3 kubatury. Była jedna doba, kiedy to w nocy temperatura spadła do -12 stopni i wtedy spalił 9m3/doba. Pewnie mogło by być lepiej i tej lepszości właśnie szukam. Ale moje pytanie tyczy się sławnego MODUL. Widzę że MODUL miało by u mnie sens tylko zbija mi niesamowicie temperaturę na zasilaniu nawet przy BUILD 20. Kiedy z krzywej przy 0 stopni na zew. wychodzi mi 37 stopni, po włączeniu MODUL Temp zasilania spada mi do 31 stopni, nawet przy temp. w pomieszczeniu 21,5 (21,7 zadana). Jedynym sposobem na podbicie temperatury zasilania jest ustawienie CHMIN na 37 stopni. Ale chyba nie o to chodzi bo jak zrobi się cieplej na dworzu, to wystarczy mi 33 stopnie. Nie wiem jaki jest algorytm tej funkcji i co autor miał na myśli. Dodam, że żadnych zmian nie wnosi zmiana krzywej i OFFSETU kiedy MODUL jest ON. Macie jakieś pomysły? Moje ustawienia: min zasilania 25 max zasilania 69 krzywa 2.3 offset -1 autoadaptacja off Temp CWU 42 stopnie, dogrzewana 2-3 razy na dobę (3 osoby)