Miałem bardzo podobny problem z Brink Renovent HR Large. Od dłuższego czasu zauważyłem, że chodzi na coraz wyższych obrotach i pokazuje coraz wyższe wartości oporu. Wymiany filtrów tylko nieznacznie to obniżały. Gdy w końcu spręż zaczął przekraczać 200Pa zacząłem szukać przyczyny. Znalazłem to forum i już miałem się zabierać do mycia wymiennika za radą forum-owiczów wyżej, podejrzewając że widocznie jest tak bardzo zabrudzony. Jednak wzrokowa kontrola go po wyjęciu nie potwierdzała tego. Nie było żadnych oznak kurzu na zewnątrz ani po odchyleniu i zerknięciu do lameli wewnątrz. Próbowałem odłączać przewody powietrzne jednak ciśnienie, spadało bardzo nieznacznie. Wyczyściłem wentylatory i całe wnętrze jakie było dostępne po wyjęciu wymiennika. Muszę przyznać, że filtry dużo dają, po 4 latach eksploatacji nie było bardzo zakurzone. Wyczyściłem kratki od czerpni i wyrzutni. Założyłem wymiennik, ale spęż nadal był bardzo wysoki i obroty wentylatorów na 1 biegu jak na 3. Zostawiłem tak bo nie miałem czasu na mycie i suszenie wymiennika, ale po paru dniach obroty jeszcze wzrosły, po wejściu na strych jakby chodził odkurzacz, a spręż na wywiewie pokazywał 248Pa, a na nawiewie 68Pa na 1 biegu. Myślałem, że mnie szlag trafi, wyjąłem wymiennik i włączyłem reku bez filtrów i wymiennika, odłączyłem dość długi przewód wywiewny - czyli nie powinien mieć żadnych oporów, a tu spręż nadał pokazywał na wywiewie 140Pa!! Zacząłem się zastanawiać jak on to mierzy, zlokalizowałem czujniki i patrzę że przy wentylatorach są tylko rurki pobierające powietrze, a same czujniki są na płycie głównej i powietrze dochodzi do nich tymi rurkami. No to sobie myślę, że może one są zatkane. Przedmuchałem, w jedną i drugą stronę jednak nie poczułem jakiś mocnych oporów, powietrze leciało przez każdy ale.... Podłączyłem, włączyłem reku... szok, spęż na obu zero!! No to zakładam wymiennik, filtry, włączam, podciśnienie i obroty jak na nowym rekuperatorze, 28 Pa wywiew i 18 nawiew. Ostatecznie więc wymiennika nie czyściłem, uznałem, że nie ma to sensu, bo wartości sprężu są takie jak podłączałem reku 4 lata temu nowy!