1200L - Założyłem minimalną temp. na buforze 40* max do której myśle grzać 90*(pewnie będzie troche wyżej)
przeliczyłem 4,19x(90-40)x1,2m3 : 3,6 = 69,8kWh ~70kWh
wg. ciepłowłaściwe.pl przy -22* max 8kWh/h (te w porywach 5dni w roku.. choć mam wrażenie że jest zdrowo zawyżony)
na 24h potrzebuje 192kWh z czego II taryfy mam 10h * 18kWh = 180kwh.
Z tego 2 przerwy w dzień po 7h z czego 7h to 56kwh przerwane 2h ładowania czyli 36kWh = 70-56+36= 50kwh czyli braknie 6kwh przed 22:00 wieczorem (myśle że bezwładność podłogówki to ogarnie) ale pewnie nie będzie takiej sytuacji zawsze są termowentylatorki se dogrzeje
myśle nad buforkiem 1200L myśle że wystarczy ale też szukam takiego ok 1400-1500 który by mi wszedł do kotłowni drzwi niby 100 ale pewnie światło ok 90-94cm wys. pom. 2,6m
co do samego schematu takiego bufora myśle o najprostszym układzie
Proszę o rady :goodnight: