Witam.
Na wstępie zaznaczę, że szukałem odpowiedniego tematu, ale nie mogłem znaleźć więc piszę tutaj.
Jestem szczęśliwym posiadaczem ogrzewania gazowego, gdyż kupiłem mieszkanie. Piec kondensacyjny dwufunkcyjny Junkers Cerapurt Smart ZWB 28-3 C23 S5300 ze sterownikiem FW 200 + czujnik zewnętrzny pogodowy.
Mieszkanie 90 m3, zarówno grzejniki jak i podłogówki (3 nitki). Jedna pompa C.O
Generalnie piec po corocznym serwisie.
Pytania/problemy moje brzmią:
1. Pokrętło C.O mam ustawione mniej więcej na 3,5 - temperatura na regulatorze ustawione 21 stopni. Piec grzeje bez większych problemów do 49 stopni i nagle stop, tzn. palnik włączony cały czas, ale nie może wskoczyć na choćby 50 stopni. Mija kilka ładnych minut i po dobiciu do 50 stopni, palnik się wyłącza i klasycznie spada temperautra do ok. 35-37 i ponownie ten sam cykl.
Pytałem serwisanta czy to normalne zjawisko - powiedział, że tak i to nazwał to modulacją palnika, że nagle piec tzw. długo dobija do temp. czy jakoś tak.
Kazał mi pokrętło C.O dać na pozycję MAX bo powiedział, że z regulatorem pogodowym piec musi być ustawiony właśnie w tej pzoycji a nie jak np. 3 lub 3,5.
Zdziwilem się bo w kontakcie z innym serwisantem Junkersa powiedział on, że absolutnie tak być nie musi i mam zostawić na takiej a nie innej pozycji, czyli np. 3,5 a jak będzie mi zimno czy tam na dworze będą większe minusy to mam sobie zmienic na 4 lub 4,5 - obojętnie.
Pytanie kto ma racje, kogo słuchać Dodam, że serwisant nr.1 kazał mi zmienić parametr "typ ogrzewania w obwodzie grzewczym" na "pkt. początk. i końcowy" z "grzejniki". Serwisant nr.2 kazał to zostawić na "grzejnik" jak jest i nic nie zmieniać. Jak rownież parametr "korelacja wskazań temp. pomieszczenia" zostawić na "0,0K" - wydaje mi się, że to chyba ta krzywa grzewcza (tak wiem, czytałem nie jedno o niej, ale nie wiem który to parametr określa w tym sterowniku właśnie tą słynną krzywą).
Przyznam się, że co do ogrzewania gazowego to się uczę i uczę. Szczerze poprzednio miałem styczność co najwyżej z C.O miejskim jak i ekogroszkami
Czytałem zarówno i instrukcje do piec i instrukcję tego sterownika FW200 - i szczerze wszystko to takie klasycznie napisane i nie wiadomo, czy cokolwiek ruszać w tych ustawieniach by nie spieprz...
Czy któryś tutaj z doświadczonych osób/użytowników/fachowców jest w stanie w miarę udzielić mi pomocnej porady? Z góry dzięki i sory za rozpisanie się, ale tak jest mi łatwiej opisać problem.