Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Sodom

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    2
  • Rejestracja

O Sodom

  • Urodziny 06.06.1966

Informacje osobiste

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Mój klub zainteresowań
    Budowa - wymiana doświadczeń

Dane osobowe

  • Miejscowość
    Kraków
  • Kod pocztowy
    31-300
  • Województwo
    małopolskie

Profil płatny

  • Kategoria
    usługi

Sodom's Achievements

WITAJ, czytaj i pytaj... :)

WITAJ, czytaj i pytaj... :) (1/9)

10

Reputacja

  1. Dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi. Wełny rzeczywiście nie stouję, są 2 warstwy styropianu - pod i między krokwiami. Zakładam, że kondensacja następuje na styku pierwszej warstwy styropianu i krokwi, bo będą one dość zimne - drewno jest 4 krotnie gorszym izolatorem niż styropian. Przerwa powierzna (30 mm) jest nad krokwiami. W śianach szczytowych mam zostawione otwory, są też zastosowane dachówki wentylacyjne. Program wybrałem przypadkowo. Jeśli znacie jakiś inny warty uwagi to chętnie przetestuję. Warstwy przegrody: Zdjęcie przegrody:
  2. Witam wszystkich, Buduję dom z dachem dwuspadowym ze stropami lanymi, ściany z Porothermu, wentylacja mechaniczna. Na części skośnej (kąt 45 st) mam następujące warstwy: - tynk gipsowy - żelbet - 12 cm - klejony do żelbetu austrotherm 0,31 - 20 cm - krokwie 18 cm wysokości, pomiędzy nimi 15 cm austrotherm 0,31 tak, aby została 30 mm szczelina - na krokwie membrama - łaty, kontrłaty - dachówka ceramiczna Po wprowadzeniu tych danych do programu Rockwool wychodzi, że może nastapić kondensacja i nie zostanie ona odparowana przez lato. Pytanie, czy przy takiej ilości kondensatu jest się czym przejmować? Jeśli tak, to czy można coś jeszcze zrobić na tym etapie? Wyliczenia z programu:
×
×
  • Dodaj nową pozycję...