U mnie pompa Inwerterowa Altherma (model EGS0H10S18AA9W). Temperatury DZ: Wczoraj po południu: 5,2 / 4,8 (temp. na zewnątrz -3) Dzisiaj 8:00: 5,1/4,2 (temp. na zewnątrz -5) Dzisiaj 11:00 4,7/3,9 (temp. na zewnątrz -2) Mam trzy kolektory pionowe po 85 metrów każdy. W domu utrzymujemy temperaturę w zależności od pomieszczenia 20 - 21,5 stopnia. Pompa stoi w pomieszczeniu gospodarczym z wyłączonym ogrzewaniem (15 stopni). Zastanawia mnie bardzo mała różnica temperatury wlotu i wylotu glikolu do DZ. Często wynosi tylko 0,5 stopnia, jak widać wyżej nie przekracza 1 stopnia a 2 stopnie różnicy obserwuję bardzo rzadko. W zasadzie tylko wtedy gdy pompa grzeje CWU i pracuje na pełnych obrotach. Czy powinienem się martwić tymi odczytami? Czy to jest ok? Dopiero zaczynam zdobywać wiedzę o PC, poświęciłem wieczór na lekturę forum i jest to sporo informacji, o których wcześniej nie miałem bladego pojęcia, ale rzuciło mi się w oczy że inni mają zazwyczaj większe delty na DZ. Czy dobrze rozumiem, że mała delta oznacza duży przepływ w DZ = więcej energii zużywanej przez pompę obiegową? Czy w mojej pompie mogę wpłynąć na ten przepływ? Drugie pytanie dotyczy, delty na podłogówce. Teraz mam ustawioną w pompie deltę 3 stopnie co sprawia że przy mojej krzywej grzewczej i obecnych temperaturach na zewnątrz na podłogę wychodzi 26 stopni a wraca 23 a w pokojach mam ok. 21,5 stopnia. Czy ta delta powinna być wyższa? Niższej nie mogę już ustawić (sterownik pompy nie pozwala).