  1. Witam Forumowiczów Mam piec vaillant z modułem sterującym VRC700 + VR71 + VR91. Ma parterze i na pietrze mam osobne ogrzewanie podłogowe z odrębnymi zaworami mieszającymi i pompami. Ten układ działa doskonale od 2 lat. Nie dawno wykończyłem stryszek i powiesiłem dodatkowy moduł VR91 (teraz są już 2). Ustawiłem mu adres 2 i VRC700 poprawnie je rozpoznaje.oraz poprawnie czyta temperaturę pomieszczenia itd. Problem polega na tym, ze status pompy obwodu 3 jest WŁ, jednak ona sie nie uruchamia. W trybie diagnostycznym mogę włączyć ręcznie R3 i działa pięknie. Wszystko jest podłączone dobrze wg schematu: https://www.vaillant.pl/materia-y-szkoleniowe/podr-czniki/podrcznik-schematw-z-kotami-ecotec-do-37-kw-1114106.pdf strona 21 rysunek S175 Podejrzewam, ze problem możne być z ustawieniami. Mam "schemat systemu" ustawiony jak na rysunku na "1" jednak nie wiem gdzie znaleźć ustawienia: "Konfiguracja modułu: 3" "MA VR71: Pompa cyrk." W ustawieniach instalatora -> konfiguracja systemu jedyne co mam dostępne to "schemat systemu" i nic więcej, co może pasować do powyższych. Czy jest jeszcze coś ukryte do trzeba zmienić jakimiś kodami serwisowymi itd?
×
×