  1. Witam. Nie do końca rozumiem, na car zadana 21.5 i przegrzewa do 22.5? Zobacz czy kocioł wyłącza się po osiągnięciu temperatury 21.5. Coś tu nie pasuje, albo kocioł wyłącza się powyżej 22 lub jest gruba wylewka i oddaje ciepło po osiągnięciu temperatury zadanej. Z czegoś to ciepło musi być, to nie perpetuum mobile.
  2. Z wysokością montażu czujnika nie będzie problemu, w Car można zrobić korektę temperatury czujnika ale na logikę, jaka może być różnica temperatur na wysokości 1.5m i 3m. Ważniejsza jest lokalizacja czujnika względem stron świata, idealnie byłoby od północy lub miejsce zacienione.
  3. Masz na myśli min i max w menu kotła? Jeśli tak to są widełki temperaturowe między którymi kocioł może pracować. Dobrze jest zadać taką temperaturę wody w układzie żeby kocioł nie taktował, jednocześnie na tyle wysoką żeby dogrzać budynek. U każdego ta temperatura będzie inna, wynika to z różnej charakterystyki cieplnej budynku. Kierunek myślenia masz słuszny.
  4. Zużycie gazu moim zdaniem ok. Termostat daje sygnał grzej lub już nie grzej a czujnik temperatury podpowiada z jaką temperaturą. Jeśli chodzi o taktowanie kotła to dzieje się to wtedy, kiedy kocioł nie jest w stanie utrzymać zadanej temperatury wody w obiegu grzewczym, czy to przez czujnik temperatury zewnętrznej lub ręcznie pokrętłem na kotle i po chwili się wyłącza. Wyłącza się po przekroczeniu temperatury zadanej wody w układzie bodajże o 6 stopni. Jeśli chodzi o Legionelle to nie wygrzewam zbiornika, w sezonie letnim wygrzewają go solary.
  5. Cześć. Coś więcej o domku, jaki standard izolacji, okien, czy znasz zapotrzebowanie budynku na energię potrzebną do jego ogrzania. Od kiedy ogrzewasz budynek tym kotłem, jakie zużycie gazu za sezon. Może być warto dołożyć czujnik bo dużo nie kosztuje ale pod warunkiem że zostanie dobrze dobrana krzywa grzewcza. Źle dobrana krzywa może być źródłem problemów i zwiększonego zużycia gazu, chodzi o taktowanie kotła. O krzywej grzewczej można by napisać doktorat.
  6. Jesteś zadowolony z PC? Jakie było roczne zużycie gazu a ile kWh pobrała PC?
  7. Moc maksymalną kotła na c.o. ustawia się parametrem P2 i nie potrzeba kalibracji. Jak przedstawisz na 0 to kocioł zawsze pracuje z mocą 1.9kw w trybie c.o.w przypadku kotła 12. Obroty wentylatora są 1400-1500.
  8. Witam. Od 3 lat lat bazuję na maksymalnej mocy kotła ustawionej na minimum i jeszcze nigdy nie zabrakło mocy. Brak taktowania. Trzeba tylko ustawić wysoką krzywą.
  9. Temperatura zadana 50⁰c nie oznacza że taka będzie temperatura zasilania. Temperatura zasilania będzie wynikać z aktualnego zapotrzebowania budynku na energię. Inna będzie przy temperaturze zewnętrznej -20 a inna przy +10. Użytkownicy tych kotłów na pewno zauważyli że kocioł nie zaczyna działać z mocy minimalnej i powoduje to wzrost temperatury zasilania powyżej temperatury zadanej a w konsekwencji wyłączenie się kotła tzw taktowanie. 50⁰c jest po to żeby kocioł w chwili rozpoczęcia pracy nie dobił do tej temperatury i nie nastąpiło wyłączenie.
  10. Witam. Przy tak małym zapotrzebowaniu energii, prawdopodobnie jedyne wyjście jakie można zasugerować żeby kocioł przestał taktować to, zmniejszyć moc maksymalną kotła na c.o na minimum, ustawić na krzywej temperaturę zadaną minimum 50⁰. Spowoduje to, że temperatura zasilania będzie wynikać z chwilowego zapotrzebowania budynku na energię, a zadana temperatura zasilania 50⁰ stworzy bufor, że w chwili odpalenia kotła temperatura zasilania nie podejdzie wyżej. U mnie działa tak już 3 lata a ogrzewam około 140m², 2 kw wystarcza żeby ogrzać dom do 22⁰c.
  11. Witam. Jeśli dobrze rozumiem temperaturą w całym domu steruje car, to pompy za sprzęgłem powinny pracować wtedy, kiedy jest sygnał do grzania. Nie widzę potrzeby mieszać wodę w układzie jeśli nie pracuje kocioł. Praca pomp kiedy kocioł nie pracuje, nie ma żadnego wpływu na zużycie gazu.
  12. Witam. Prawdopodobnie kocioł nie jest w stanie utrzymać niskiej temperatury która jest zadana. Odbiór ciepła jest mniejszy niż jego minimalna moc. Jest to częsty problem w okresach przejściowych. Ustaw wyższą temperaturę zadaną.
  13. Witam. Skorzystasz z niskiej modulacji zwłaszcza przy temperaturach dodatnich. 12 spokojnie da radę.
  14. Miałem ustawioną temperaturę w pokoju na 21,5 i taką kocioł utrzymywał. Dzisiejszej nocy nagle na CAR pojawiła się temp. odczytana 20,7 stopnia pomimo tego że sprawdziłem innym termometrem że w pokoju jest 21,5. Jakim termometrem sprawdzałeś i w którym miejscu dokonywałeś pomiaru? Sprawdzałeś wcześniej czy temperatury się zgadzają?
  15. Czy to nie powinno być tak, że ten mądry kocioł uczy się mojej chaty (ma przecież temp powrotu, z której mógłby się domyślić jak szybko się nagrzewa etc) i wyłącza kocioł odpowiednio wcześniej, uwzględniając to opóźnienie reakcji wnętrza? Czy może ja za dużo od niego wymagam? Wymagasz od kotła myślenia a zakazałeś mu myślenia. autoadapt off.
  16. Co może być problemem że piec nie chodzi niżej niż 27-28 st. Może być też tak, że moc minimalna kotła jest zbyt duża żeby kocioł zszedł z temperaturą niżej.
  17. Podejdź do car, włącz tryb zimowy, sprawdź jaka jest temperatura pomieszczenia, przełącz w tryb ręczny ma być łapka na car, ustaw temperaturę pomieszczenia o 0,3⁰ więcej niż pokazuje że jest w pomieszczeniu i naciśnij przycisk ok ,ikona ogrzewania podłogowego w lewym dolnym rogu ma zniknąć. Spróbuj ustawić temperaturę pomieszczenia o 0.1⁰ poniżej temperatury pomieszczenia i naciśnij przycisk ok, ikona ogrzewania powinna się pojawić.
  18. Rusz na kotle pokrętłem od c.o. Co pokazuje?
  19. Witam. Temperaturę pomieszczenia ustawia się przyciskiem nad ikoną termometru i gwiazdki z księżycem, zobaczysz ją po otwarciu klapki na Car. Naciskajac przycisk ustawisz temperaturę komfortową i economiczną przyciskami + i - . Nie ma znaczenia czy jest czujnik temperatury zewnętrznej. Można też ustawić temperaturę pomieszczenia w trybie ręcznym, po naciśnięciu przycisku auto. Jeśli chłodniej jest na piętrze, zmniejsz trochę przepływy na parterze.
  20. Pompa kotłowa musiałaby pracować na maksymalnych obrotach i przepływy byłyby po 1l na minutę.Sprzęgło jest lepszym rozwiązaniem, dodatkowo można podzielić dom na dwie strefy.
  21. Witam. Separator powietrza na pewno rozwiąże problem, chociaż napisze na własnym przykładzie że u mnie z czasem układ odpowietrzył się "sam". Z ciepłą wodą mam prawie tak samo, to znaczy zasobnik 300l kolektory po 2 szt wschód zachód, histeryza 10*C, P0 25%. Dodatkowo P2 1% więc kocioł jak się włączy na C.O. to pracuje zawsze z minimalną mocą. Pozdrawiam.
×
×